• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31518 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #30: 15 Августа 2016, 01:10:12 »
IGBT-модуль выпаял !!! :D
(Сразу оговорюсь, без нижнего подогрева - это очень сложно сделать, даже с Розе.)

Проблемой оказалось то, что некуда закрепить плату чтоб греть, но проявил смекалку и табуретка + спица выполнили возложенную на них роль на ура! Делюсь опытом, вдруг кому пригодится:
  • - Разогревал постепенно плату строительным феном от 50°C до 180°C (на выходе с сопла фена), на контактах модуля около 150°C.
  • - Температуру контролировал с помощью мультиметра с выносным щупом.
  • - Флюс + Розе + Оловоотсос + паяльник 40Вт.
  • - Модуль сам выпал, оставив чистые отверстия после себя!
Ещё день назад думал это не реально  8)

Ремонт кондиционеров