Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31525 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

alvigo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
« Ответ #30: 29 Июля 2016, 16:57:43 »
Вот схема силовой части модуля, в режим проверки диодов и проверьте все 6 транзисторов

Вчера пытался проверить, но не уверен что всё правильно делал  :-\
И так:
1) В режиме проверки диодов:
 один щуп на "U" второй щуп на "DC+". Таким образом я проверяю Q5, верно? А на "U" и "DC-" проверяю Q6 ??
 Если верно, то Q1,Q2 и Q5,Q6 звенят в обоих направлениях. Q3,Q4 - НЕ звенят в обоих направлениях!
2) В режиме омметра сопротивление:
 на Q1 и Q5 =16,3-16,4Om.
 на Q3 и Q4 = 15,12kOm в одну сторону, и 9,64kOm в другую/
 на Q2 и Q6 = 0,5Om  :-\
Мне стыдно, но я не уверен что верно мерял.