• Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ? 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?

Автор Тема: Ремонт Daikin FTXG25EV1BW (инвертор). Почему выбивает автомат и выгорел R98 ?  (Прочитано 31547 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Игорь511

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 80
« Ответ #15: 27 Июля 2016, 19:52:31 »
Не могу нарыть Сервис-мануал именно на свою модель((
Какое примерное сопротивление должно быть между контактами шлейфа S30 идущего к компрессору?
вы отсоедените штекер компрессора от разъема и на нем проверьте сопротивление и напишите здесь. относительно корпуса должно быть -бесконечнность
Судя по фото у вас по дорожкам большие токи проходили так что может и на плате инвертора чтото погарело.