Подобная проблема с блоками FTYN20-60GX или LV может быть связана с неисправностью датчика температуры воздуха.
Проверить его просто, расположен он на маленькой плате (плате фотоприемника) с обратной стороны, подписан он на плате RHT, он миниатюрный (SMD) сопротивление его при 25С близкое к 10кОм или 20кОм.
Если этот датчик имеет сопротивление  скажем 3кОм, то блок на тепло не включится никогда!
Важно: замер сопротивления датчика нужно производить при отключенной платы фотоприемника от платы управления...