• Проблема с внутренним блоком кондиционера Daikin FTYN35GXV1B 5 1
Текущий рейтинг:  

Проблема с внутренним блоком кондиционера Daikin FTYN35GXV1B

Автор Тема: Проблема с внутренним блоком кондиционера Daikin FTYN35GXV1B  (Прочитано 7211 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 17 Сентября 2014, 05:35:39 »
День добрый форумчане!

Проблема практически идентичная той что описана в теме http://masterxoloda.ru/forum-holodilschikov/daikin/ne-perekljuchaetsja-na-teplo/, но за одним исключением:

Была такая же проблема, при переключении кондиционера на тепло - он уходил в режим ожидания и так мог простоять очень долго. В следствии проблемы была вызвана монтажная организация, причину определили - нехватка фриона (R410), к слову - монтажники очень удивились тому что при установке в систему фриона не добавили, а использовали только тот, что шел с завода. Ну да ладно, рукожопов и разгельдяев везде хватает...

После дозаправки кондиционер проработал на тепло ровно 30 минут, после этого уходит в режим ожидания, далее минут через 40 запускается на 10 минут и все по новой: ожидание 40/работа 10, в комнате 23 градуса, за бортом 18...

Опять пригласили монтажников, все посмотрели, все прощупали, пришли к выводу что косяк в самом кондее...

Сам я технического образования, но с техникой работать не приходилось, а пытливый ум покоя не дает. Разбираю внутренний блок, точнее снимаю всю шелуху, запускаю на тепло. В разобранном состоянии проработал около 40 минут, потом минут на 20 в ожидание, далее работа 40 минут... Понял что дело в перегреве, так как в собранном состоянии циркуляции воздуха нет ни какой. На плате греется очень сильно один элемент (фото к сожалению сейчас в наличии нет, но обязательно выложу), ну так вот, если данный элемент с радиатором охлаждения остудить, то кондей начинает работать...

Вопрос: кто то может сталкивался с подобными проблемами? Если ли бюджетное решение данной проблемы? Является ли это гарантийным случаем, уже устал если честно бодаться с сервисными службами и монтажниками, как всегда быстрее сделать самому :) 

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #1: 17 Сентября 2014, 23:04:52 »
Ждём фото, чтобы не гадать...

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 19 Сентября 2014, 05:31:47 »
День добрый, как и обещал выкладываю фото.

Когда разбирал, был удивлен, что "злощасный" радиатор уже находится в подогретом состоянии при выключенном кондиционере, который не включали больше суток... Температура по ощущениям чуть больше 40 градусов...

Так же не смог найти датчик внутренней температуры воздуха  :(

Кто что скажет по этому поводу?

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #3: 19 Сентября 2014, 06:09:55 »
Фото внешнего датчика температуры

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #4: 19 Сентября 2014, 06:10:20 »
Фото схемы с перегревающимся элементом

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #5: 19 Сентября 2014, 06:10:55 »
Фото схемы места паек перегревающегося элемента

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #6: 19 Сентября 2014, 12:57:09 »
Это обычный линейный стабилизатор напряжения
На нём падает излишек напряжения, и соответственно всё это уходит в тепло.... это нормально...хотя 40 градусов многовато...


Измерьте напряжение, если не соответствует номиналу (скорее всего 12 В), то замените...


Можно сразу исключить всю хрень со стабилизатором и трансформатором и установить вместо них импульсный источник питания, сейчас их продают за копейки для светодиодов, например вот http://masterxoloda.ru/1/item/modul-pitaniya-2


Цитировать
Фото внешнего датчика температуры



Да ладно, во внутреннем блоке датчик внешней температуры? Это обычный датчик, а не экстрасенсор))

SV-Сергей

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #7: 22 Сентября 2014, 18:32:28 »
На фото, та что схема, есть 2 датчика: 1 - Температура воздуха в помещении (тот что был обозван наружным); и 2 - температура внутри блока (тобишь непосредственно у микросхемы)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #8: 22 Сентября 2014, 19:30:05 »
Датчика температуры 2:


  • Датчик температуры воздуха (на входе в испаритель), тот который на фото
  • Датчик температуры испарителя, установлен на трубке испарителя
Температура микросхемы никого не интересует, её задача выдавать стабильное напряжение, выдаёт  - хорошо, нет - выкидывать, никакого отношения ни к холодильному контуру, ни к температурному режиму кондиционера не имеет


Измеряйте напряжение, если всё стабильно - ищите другую причину, нет - читайте выше


ах, да, пишите, что если остудить, то всё работает - тогда сразу меняйте, ещё посмотрите на наличие термопасты между радиатором и стабилизатором, хитрые китайцы забывают её иногда намазывать, или используют супер дешёвую быстровысыхающую.....- раскрутите винт и посмотрите


Ждём от вас результата ...

HISERG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #9: 11 Октября 2016, 11:13:42 »
Расскажите смогли ли вы решить данную проблему? У меня тоже самое.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #10: 06 Января 2017, 20:31:49 »
Подобная проблема с блоками FTYN20-60GX или LV может быть связана с неисправностью датчика температуры воздуха.
Проверить его просто, расположен он на маленькой плате (плате фотоприемника) с обратной стороны, подписан он на плате RHT, он миниатюрный (SMD) сопротивление его при 25С близкое к 10кОм или 20кОм.
Если этот датчик имеет сопротивление  скажем 3кОм, то блок на тепло не включится никогда!
Важно: замер сопротивления датчика нужно производить при отключенной платы фотоприемника от платы управления...

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #11: 06 Января 2017, 22:55:55 »
По-моему, он не СМДшный, а обычный диповый
Выглядит как мелкая стекляшка, с полосой на корпусе

Ремонт кондиционеров