День добрый форумчане!
Проблема практически идентичная той что описана в теме
http://masterxoloda.ru/forum-holodilschikov/daikin/ne-perekljuchaetsja-na-teplo/, но за одним исключением:
Была такая же проблема, при переключении кондиционера на тепло - он уходил в режим ожидания и так мог простоять очень долго. В следствии проблемы была вызвана монтажная организация, причину определили - нехватка фриона (R410), к слову - монтажники очень удивились тому что при установке в систему фриона не добавили, а использовали только тот, что шел с завода. Ну да ладно, рукожопов и разгельдяев везде хватает...
После дозаправки кондиционер проработал на тепло ровно 30 минут, после этого уходит в режим ожидания, далее минут через 40 запускается на 10 минут и все по новой: ожидание 40/работа 10, в комнате 23 градуса, за бортом 18...
Опять пригласили монтажников, все посмотрели, все прощупали, пришли к выводу что косяк в самом кондее...
Сам я технического образования, но с техникой работать не приходилось, а пытливый ум покоя не дает. Разбираю внутренний блок, точнее снимаю всю шелуху, запускаю на тепло. В разобранном состоянии проработал около 40 минут, потом минут на 20 в ожидание, далее работа 40 минут... Понял что дело в перегреве, так как в собранном состоянии циркуляции воздуха нет ни какой. На плате греется очень сильно один элемент (фото к сожалению сейчас в наличии нет, но обязательно выложу), ну так вот, если данный элемент с радиатором охлаждения остудить, то кондей начинает работать...
Вопрос: кто то может сталкивался с подобными проблемами? Если ли бюджетное решение данной проблемы? Является ли это гарантийным случаем, уже устал если честно бодаться с сервисными службами и монтажниками, как всегда быстрее сделать самому