Помогите опознать элемент на плате внутреннего блока DAIKIN

Автор Тема: Помогите опознать элемент на плате внутреннего блока DAIKIN  (Прочитано 1023 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

potapchik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 07 Мая 2022, 09:27:16 »
Всем доброго времени суток! Взорвался шим-контроллер на плате от FTXB50CV1B.  По оставшейся маркировке видно что это MIP, но вот какой именно - неизвестно. Схемы, по просторам, не нашёл. Буду признателен за любую помощь. Может у кого фото платы есть в целом виде?

potapchik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #1: 07 Мая 2022, 09:45:46 »
Ещё фото элемента.

potapchik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 07 Мая 2022, 12:02:57 »
Может кто знает и по термистору инфу.

potapchik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #3: 17 Июля 2022, 15:55:37 »
Решение нашёл. MIP2F4 .  Установил, работает. Может кому пригодится.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 17 Июля 2022, 22:21:12 »
MIP2F4 . Установил, работает....
MIP2F4 взорвалась - это следствие, а причина осталась за кадром...

Прошу обратить внимание,
на отсутствие гальванической развязки вторичного источника  питания +15V от сети.

MIP2С2 - нет запуска.


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #5: 17 Июля 2022, 22:26:59 »
Может кто знает и по термистору инфу.
Позистор по твоему фото R=16 Ом.

В моем случае FTX25JV1B, позиция на плате: PTH301
Маркировка на позисторе: 10D11
R=10 Ом.

Дефект:
Нет запуска MIP2С2.

Примечание.
На плате НБ светодиод не мигает, не светится
не индицирует аварию нет связи с дохлой внутрянкой.
Это норма.

Плата наружки исправна, дохлая плата внутрянки.
Проверено подстановкой.

Ремонт кондиционеров