Проблема с теплообменником Daikin FTX35JAV1NB. Появился запах компрессорного масла. Где-то микросвищ. Капля чистого масла появляется время от времени на нижних трубках. Вопрос: от каких моделей Daikin, можно выдернуть теплообменник, чтобы он подошел к FTX35JAV1NB?


hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 02 Мая 2016, 16:39:08 »
Как правило производители (особенно такие титулованные) в своих программах подбора указывают такие запчасти как неповторимые. Вобщем-то это недалеко от истины. Здесь нужно смотреть, чтобы блок был такой же по габаритам в первую очередь. Иначе не войдет в корпус и не сядет по посадочным местам. Возможно подойдет от блока меньшей мощности. На инверторах бывает одинаковые теплообменники ставят и на 2 кВт и на 5. Б/у-шку искать надо.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 02 Мая 2016, 19:55:54 »
Дайте давление азотом , найдите  свищь и запаяйте