Подбор конденсатора для Daikin R35CV1A

Автор Тема: Подбор конденсатора для Daikin R35CV1A  (Прочитано 6889 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Кулвинд

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 01 Сентября 2015, 20:23:22 »
Не инвертор. Нет пускового кондесатора во внешнем блоке. Какой номинал можно применить к данной модели? Пробовал методом тыка подключить МГБО-2 30мкФ 315в. Компрессор стартует, но терзают сомнения на сколько долго проработает. Спасибо всем откликнувшимся.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #1: 06 Сентября 2015, 13:24:42 »
Для 3,5 кВт наверное, 35 мкФ приблизительно

Кулвинд

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #2: 06 Сентября 2015, 23:12:59 »
Пробовали 25мкФ. Гудит не стартует. На 35мкФ, сложно купить. В продаже на 30 или 40. Можно из-за границы заказать, но ждать две-три недели долго. Поставим на 30. Отпишусь об успехах.

 Всем совет, если вы решили купить подержанный бу кондиционер, обязательно проверяйте работоспособность при покупке. Соединить внешний блок с внутренним и включить не так сложно, кондиционер должен заработать. Если нет возможности проверить, ОТКАЖИТЕСЬ от покупки. К сожалению, никому верить на слово нельзя, типа -"вчера демонтировали, всё работало" Проверено на своём горьком опыте  :(

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 06 Сентября 2015, 23:56:44 »
Если не стартует от 25, то не стартанёт и от 35 или 40 мкФ


От ёмкости зависит ток в фазосдвигающей обмотке, но запускаться он должен и от меньшей ёмкости конденсатора

Кулвинд

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #4: 08 Сентября 2015, 01:17:35 »
Поставили конденсатор на 30мкФ в метализированной оболочке, простой двухконтактный noname. Стартанул, всё хорошо. Мне даже показалось, что компрессор тише работает с новые конденсатором, нежели до этого пробовал с МГБО-2 30мкФ. Либо всё-таки сказалась подтяжка болтов, крепящих компрессор. Замерил потребляемую мощность кондиционера от 860 до 1030ватт. В режиме стендбай 2в. Сравнил с инверторной моделью тех же годов выпуска от 670 до 780ватт. А в режиме стендбай 10в. Шум внешних блоков почти одинаковый. Чуть-чуть присутствует у не инверторного металический звон. И, конечно, минус неинверторного, в момент пуска компрессора подмигивают лампы освещения.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #5: 08 Сентября 2015, 02:15:53 »
Насчёт лампочек - это нормально, в этом и логика инвертора
А разница в 5 мкФ несуществена
Чем измеряете мощность?

Кулвинд

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #6: 08 Сентября 2015, 20:15:41 »
Мощность измеряю бытовым энергомером

Очень полезная вещь в быту и не только. Легко подключить прибор, имеющий стандартную вилку.
Показывает измерения в ваттах, амперах. Можно задать стоимость киловатта и видеть расход в деньгах.
Покупал у китайцев. Цена прибора в районе 1000 руб.

utkir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 45
« Ответ #7: 09 Сентября 2015, 08:57:09 »
Хотел заказать себе такую вещь, если не сложно дайте ссылку.   

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #8: 09 Сентября 2015, 11:17:26 »
Есть напрмер вот такой прибор http://sestek.ru/id/izmeritel-analizator-rashoda-elektroenergii-bg-16a-1283.html
1400 стоит
Можете в интернете поискать по запросу Измеритель-анализатор расхода электроэнергии
Думаю дешевле найдёте
Измеряет мощность и ток потребления, так что можно ещё и заправлять кондиционеры по току!