Ошибки UH и A5

Автор Тема: Ошибки UH и A5  (Прочитано 1193 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

semitone

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Topic Start: 21 Августа 2022, 12:53:54 »
Мульт инвертор 4MXS80E7V3B1, 3 головы FTXS50D2V1W. Периодически выходит в аварию. На двух головах ошибка UH, на третьей A5. По сервис мануалу ошибка UH анти айсинг в других комнатах, А5 защита от замерзания. Термистор в голове, где A5, проверен, сопротивление в норме, от воды на корпус не пробивает. После сброса система работает нормально типа сутки. Потом опять выход в аварию. Ошибка A5 уже на ДРУГОЙ голове, на двух остальных UH. На внешнем блоке посточнно горят 1,3 и 4 светодиоды. В мануале написано СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБМЕРЗАНИЕ В РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ STAND BY БЛОКЕ.

Подскажите, плз, куда копать?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #1: 21 Августа 2022, 13:20:00 »
Здравствуйте!
Термистор внутреннего блока не видит изменение температуры.
Фреон идёт напрямую или через BP-блок?
Разбирайтесь, почему не доходит фреон, или нехватка или что-то с распределителем

semitone

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #2: 21 Августа 2022, 13:29:25 »
Фреон доходит, все три блока охлаждают нормально, примерно сутки система работает нормально. А потом выход в аварию.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #3: 21 Августа 2022, 23:17:14 »
Так какая конфигурация системы?

semitone

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #4: 22 Августа 2022, 13:17:44 »
Подключение напрямую. Штуцер холодный и влажный. Был на обьекте сегодня, в дальней комнате по ощущению охлаждает меньше. Похоже, действительно, недостаток фреона. Но код ошибки другой - это нормально?

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #5: 22 Августа 2022, 18:56:34 »
Проверьте код ошибки на наружном блоке.

semitone

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
« Ответ #6: 22 Августа 2022, 21:27:10 »
Проверьте код ошибки на наружном блоке.

ПисАл выше

На внешнем блоке посточнно горят 1,3 и 4 светодиоды. В мануале написано СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБМЕРЗАНИЕ В РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ STAND BY БЛОКЕ.

Это при выходе в аварию. А так вск норм, мигает зеленый

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1174
« Ответ #7: 23 Августа 2022, 08:18:20 »
Мульт инвертор 4MXS80E7V3B1, 3 головы FTXS50D2V1W. Периодически выходит в аварию. На двух головах ошибка UH, на третьей A5. По сервис мануалу ошибка UH анти айсинг в других комнатах, А5 защита от замерзания. Термистор в голове, где A5, проверен, сопротивление в норме, от воды на корпус не пробивает. После сброса система работает нормально типа сутки. Потом опять выход в аварию. Ошибка A5 уже на ДРУГОЙ голове, на двух остальных UH. На внешнем блоке посточнно горят 1,3 и 4 светодиоды. В мануале написано СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБМЕРЗАНИЕ В РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ STAND BY БЛОКЕ.

Подскажите, плз, куда копать?
Почистить ВБ, НБ.

После этого, если ошибка сохранится, выполнить заправку по весам.

10 лет эксплуатации - пора.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #8: 23 Августа 2022, 09:18:50 »
Мульт инвертор 4MXS80E7V3B1, 3 головы FTXS50D2V1W. Периодически выходит в аварию. На двух головах ошибка UH, на третьей A5. По сервис мануалу ошибка UH анти айсинг в других комнатах, А5 защита от замерзания. Термистор в голове, где A5, проверен, сопротивление в норме, от воды на корпус не пробивает. После сброса система работает нормально типа сутки. Потом опять выход в аварию. Ошибка A5 уже на ДРУГОЙ голове, на двух остальных UH. На внешнем блоке посточнно горят 1,3 и 4 светодиоды. В мануале написано СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБМЕРЗАНИЕ В РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ STAND BY БЛОКЕ.

Подскажите, плз, куда копать?
Почистить ВБ, НБ.

После этого, если ошибка сохранится, выполнить заправку по весам.

10 лет эксплуатации - пора.
Обязательно добавить фреон с учётом длины трассы, в мануале есть таблица

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1174
« Ответ #9: 23 Августа 2022, 13:56:15 »
Мульт инвертор 4MXS80E7V3B1, 3 головы FTXS50D2V1W. Периодически выходит в аварию. На двух головах ошибка UH, на третьей A5. По сервис мануалу ошибка UH анти айсинг в других комнатах, А5 защита от замерзания. Термистор в голове, где A5, проверен, сопротивление в норме, от воды на корпус не пробивает. После сброса система работает нормально типа сутки. Потом опять выход в аварию. Ошибка A5 уже на ДРУГОЙ голове, на двух остальных UH. На внешнем блоке посточнно горят 1,3 и 4 светодиоды. В мануале написано СРАБОТАЛА ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОБМЕРЗАНИЕ В РАБОТАЮЩЕМ ИЛИ STAND BY БЛОКЕ.

Подскажите, плз, куда копать?
Почистить ВБ, НБ.

После этого, если ошибка сохранится, выполнить заправку по весам.

10 лет эксплуатации - пора.
Обязательно добавить фреон с учётом длины трассы, в мануале есть таблица
И масло добавить,
если утечка была.

Ремонт кондиционеров