daikin.вентилятор внутреннего работает с периодическими отключениями

Автор Тема: daikin.вентилятор внутреннего работает с периодическими отключениями  (Прочитано 4828 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ваха

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Topic Start: 19 Февраля 2014, 12:47:04 »
плата дайкин модель ft35cv1a8.
был скачок напруги.поменял варистор и конденсатор .работает но! двигатель вентилятора вращается но периодически сбрасывает обороты и снова набирает.рывками.
кто сталкивался?помогите.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 19 Февраля 2014, 13:02:06 »
Измерьте напряжение на конденсаторе, какое они при этом?

Ваха

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #2: 19 Февраля 2014, 13:42:34 »
от 0 до 110 гуляет.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 19 Февраля 2014, 20:56:22 »


Итак:

Вот на Ваш кондиционер документация :
А это схема внутреннего блока:

Снизу прикрепил в полном размере


Двигатель на схеме M1F, соединяется 2 разьёмами:
  • S1 - питающий разьём
  • S7 - обратная связь с датчика Холла
Возможные причины:

1)Двигатель перегревается?

Посмотрите термопредохранитель, если стоит снаружи двигателя, то замкните, пустив напряжение напрямую

2)Регулируется скорость симистором -на схеме указана, возможно твердотельным реле -проследите по дорожкам на плате
может быть в нём причина, прозвоните  http://masterxoloda.ru/1/item/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3


3) Датчик Холла вышел из строя или где-то плохой контакт -пока про это не писал, но скоро будет статья
Будет лучше если вы поставите заведомо исправный двигатель - тогда будет ясно что надо ремонтировать конкретно

Ремонт кондиционеров