А по моему это плата полетела наружная, в связи с чем не видит теперь ее внутренний блок, вот и выдает ошибку. Пока не замените, ничего сделать не сможете, такая ошибка и будет "висеть" теперь.
Вы правы, похоже именно на плату. Но вот только насчет какой именно я не уверен, что Вы поставили правильно диагностику.Можно попробовать посмотреть все соединяющие проводки, если что отошло или отгорело, то увидеть можно.
Да здесь не проводки нужно смотреть, а брать отвертку с индикатором и для начала можно посмотреть где и что работает и какое напряжение. А вот то что внешняя плата перестала работать, то можно судить по вышедшей ошибке, потому что она как раз и говорит об этом.