кондиционер RR125B8W1B 6 лет работал исправно. Сейчас появилась ошибка е3 . из-за чего может быть? кондёр чистый.

Ремонт кондиционеров

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
« Ответ #1: 08 Февраль 2016, 17:35:13 »
Судя по мануалам - ошибка высокого давления.
Здесь все как у всех: перезаправка, закрытые краны, неконденсирующиеся примеси (воздух), датчик высокого давления, плата наружного блока, забитый конденсатор, неисправный двигатель вентилятора наружного блока.
Обследовать надо. Давление, ток в первую очередь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
« Ответ #2: 08 Февраль 2016, 17:36:19 »
Блок наверняка доработанный. Вентилятор вращается?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ADIMUSE

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #3: 08 Февраль 2016, 17:40:00 »
вентелятор вращается,блок чистый. запускается пару минут работает, потом датчик срвбатывает

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
« Ответ #4: 08 Февраль 2016, 17:43:28 »
Давление? Что предшествовало аварии?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

ADIMUSE

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #5: 08 Февраль 2016, 17:48:51 »
давление после испарителя 8 бар .высокое не замерял, темп. перед датчиком высокого давления до 69 поднимается, датчик срабатывает

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
« Ответ #6: 08 Февраль 2016, 19:36:41 »
давление после испарителя 8 бар .высокое не замерял, темп. перед датчиком высокого давления до 69 поднимается, датчик срабатывает
Откуда давление такое 69 Бар? Датчик высого давления обычно срабатывает на 43 Бар.
Это значение реально измеренное или на пульте высвеченное?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2451
« Ответ #7: 08 Февраль 2016, 20:43:18 »
69 не давление, а температура


Замкните датчик и пусть поработает часик, а вы наблюдайте за ним - давление, как охлаждает и т.д., желательно высокое измерить


Если всё нормально, то значит дело в датчике - меняйте его, ну или что-то придумайте