DENISDEE

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 118
« Topic Start: 07 Марта 2013, 11:42:11 »
Друзья, помогите мне пожалуйста решить такую проблему: к наружному блоку Rxq10p7w1b у меня подключено 8 внутренних блоков fxfq20, 4 - fxfq25, и 2 - fxfq32. Внутренние блоки распределены равномерно на 2 плеча. Прошло уже чуть больше 2-ух лет после монтажа, и вот произошла некоторая потеря эффективности при работе крайних 2-ух 20-х блоков, и это в одном плече, и еще 2-ух блоков в другом плече. Раньше жалоб на работу этих блоков не было никаких. На утечку не похоже вроде бы, давление находится в норме. Я пробовал менять значение нагрузки, и оставил в работе лишь один из блоков, который плохо работает. Наружка при этом отрабатывает, то-есть, он этот блок видит, а вот эффекта нет. У меня такое впечатление, что забит какой-то фильтр и идет недостаток хладагента. Что посоветуете по данной проблеме?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

СанСаныч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 22
« Ответ #1: 10 Марта 2013, 00:28:59 »
Что можно сказать самые распространенные проблемы вы указали- значит нужно проверить на то хватает ли хладогента в системе и чистые ли фильтры, если всё норм искать проблему дальше.

Роман

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
« Ответ #2: 10 Марта 2013, 19:06:46 »
А может мусор мелкий в трубках отсюда не тот поток и нет той эффективности что была ранее.
вы перед залитием фреона вакуумировали или нет?

fedr2

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
« Ответ #3: 11 Марта 2013, 08:56:33 »
проверь работу трв

Арсений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 29
« Ответ #4: 12 Марта 2013, 17:58:56 »
Как давно заправляли систему фреоном? И вы это сами делали или мастер- если сами может неправильно рассчитали сколько нужно фреона, отсюда и ваша проблема?

colya.knyazev

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 19 Марта 2013, 02:56:32 »
А вы что не чистили свой кондиционер ни разу за два года? И внутренний фильтр вы очищаете? Положено 1 раз в две недели, если вы этого не делает, то идет бешеная нагрузка, что современен приводит к низкой производительности. Еще важно знать, зимой вы соблюдаете температурный предел вашего кондиционера? Если нет, то тоже это одна из причин.
Тут однозначно нужно вызывать специалистов, причин может быть много, пока вы гадаете, лучше работать не станет.

Саныч

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #6: 20 Марта 2013, 08:52:48 »
Скорее всего просто забился один фильтр.  Возможно туда попал либо пух какой-то, либо пыли много скопилось. Сами сможете разобрать, посмотреть? Это не сложно, заодно будете в следующий раз знать что делать.

vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #7: 20 Октября 2013, 16:58:47 »
 Самый оптимальный вариант, это сделать техническое обслуживание вашего кондишена, так как очень сложно сказать, что же является снижением мощности работы.
 

Ремонт кондиционеров