Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.

Автор Тема: Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.  (Прочитано 927 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1172
« Topic Start: 21 Февраля 2019, 07:57:59 »
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?

Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.

Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
https://www.manualslib.com/manual/1158787/Daikin-Rxs-L.html?page=59
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FDXS(FDXM)/2017/FDXM-F3V1B/FDXM-F3V1B_Databook_EEDEN17.pdf

Аналогичная история
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svjazi/
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45026