Не включается внутренний блок

Автор Тема: Не включается внутренний блок  (Прочитано 13087 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Topic Start: 11 Июля 2013, 08:08:24 »
Требуется помощь – я зашел в тупик. Возникли проблемы с 50-тым Daikin. При запуске кондиционера включается только наружный блок, а внутренний ни в какую не хочет оживать.

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #1: 11 Июля 2013, 12:59:23 »
Пятидесятый! Дык с юбилеем!  ;D

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #2: 11 Июля 2013, 14:07:44 »
У 50-того Daikinа такое, к сожалению, бывает, как правило, проблема в мозгах, глючит беднягу иногда (

Taras

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
« Ответ #3: 11 Июля 2013, 16:57:39 »
Аналогичная беда повторялась и у меня несколько раз, тоже на этих 50-тых. В 3-х случаях причина была в залипшем реле. Разобрал одно реле, и убедился, что внутри его подгорели контакты и из-за этого релюха попросту не переключалась, хотя сигнал исправный приходил. Позже была другая болезнь при тех же симптомах. Как выяснилось, монтажник после переноса намудрил что-то с внутренними проводами. Управляющий провод, который идет от реле подключил на клемной колодке на фазу, а нужно было на вход управляющего подрубить (под №2). В обоих этих случаях компрессор включался всегда, как только подавали на него напряжение, и даже при отключенном внутреннем блоке.

Andre

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
« Ответ #4: 11 Июля 2013, 17:45:49 »
Гляньте и на пускатель. Если он залип, то блоки и будут себя так вести. Ну и заодно проверьте реле на плате управления, если пускатель уж решите проверить.

Tolia

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
« Ответ #5: 12 Июля 2013, 04:26:36 »
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчани!  Ftxn35kev1b схема подключения следующая: наружный 123 земля и внутренний 123 земля. Фазу ноль необходимо сажать на 12?

Леонид

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
« Ответ #6: 12 Июля 2013, 07:45:57 »
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчани!  Ftxn35kev1b схема подключения следующая: наружный 123 земля и внутренний 123 земля. Фазу ноль необходимо сажать на 12?
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #7: 12 Июля 2013, 07:56:08 »
Гляньте и на пускатель. Если он залип, то блоки и будут себя так вести. Ну и заодно проверьте реле на плате управления, если пускатель уж решите проверить.
Глянул на пускатель – все в порядке работает как часы. Реле тоже все рабочие оказались – придраться не к чему. Осталось проверить коммутацию проводов, как подсказывает Taras.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #8: 12 Июля 2013, 08:32:20 »
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.
Стоп, что Вы тут уже нагородили? 123-межблочная связь, так что питание ищите LN, а то ничего у Вас не получится!

Anton

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #9: 12 Июля 2013, 19:19:51 »
Если человек не разбирается в электрике, то лучше и не соваться в эти дебри. А то мы тут ему сейчас наговорим и в конец запутаем .

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #10: 13 Июля 2013, 00:06:05 »
Если человек не разбирается в электрике, то лучше и не соваться в эти дебри. А то мы тут ему сейчас наговорим и в конец запутаем .
Ну не надо меня так обижать. :D Не специалист конечно, но знаний и желания совершенствоваться хватает. Буду дальше копать.

Taras

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
« Ответ #11: 14 Июля 2013, 05:55:30 »
Если уж сажать, то обязательно нужно полить и удобрения добавить :) Ну а если серьезно по данной теме, то 1 2 это фаза и ноль на колодке, и они должны быть подключены.
Стоп, что Вы тут уже нагородили? 123-межблочная связь, так что питание ищите LN, а то ничего у Вас не получится!
Если это инвертор, то так же будет 3 провода управления, хотя вот в обычном китайце уже 4 провода, если он не инверторный. Так что ваша версия не подойдет ни под один из тип предлагаемых кондиционеров.

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #12: 14 Июля 2013, 08:58:14 »
Как вариант - есть подозрение, что какой-то "левша" из местных мастеров что-то сам переделывал в кондиционере. Вы его с рук брали, б/у, или в магазине?

Shooter

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
« Ответ #13: 15 Июля 2013, 08:41:58 »
Как вариант - есть подозрение, что какой-то "левша" из местных мастеров что-то сам переделывал в кондиционере. Вы его с рук брали, б/у, или в магазине?
Этот момент надо у заказчика уточнить, а заодно уточню через скольких ремонтников он ко мне попал. А то меня мучают смутные сомнения, что в нем кто-то до меня ковырялся.  :)

Freddy

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 82
« Ответ #14: 15 Июля 2013, 13:50:40 »
А, так это не Ваш... Тогда мой Вам совет - включайте "режим "Снежинку" и бросайте эту работу. Мороки больше, чем заработка в перспективе.

Ремонт кондиционеров