• Не совместимость наружного и внутреннего блоков. 5 2
Текущий рейтинг:  

Не совместимость наружного и внутреннего блоков.

Автор Тема: Не совместимость наружного и внутреннего блоков.  (Прочитано 13337 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Topic Start: 13 Января 2017, 20:25:15 »
Покапал сегодня литературу:
1 Дайкин говорит RZQG125L9V1B и FBQ125B8V3B несовместимы
2 На RZQG125L9V1B компрессор 2YC90AXD(двухзаходный ротор), а на RZQ125C7V1B компрессор JT100G-VD (спираль) Совершенно разные компрессоры - отличающиеся способы управления... Будет ли работать?...
Получается, что необходимо переделать наружку в "нечто" работающее с FBQ125B8V3B либо FBQ125B8V3B в "нечто" работающее с RZQG125L9V1B, что проще не готов ответить сегодня...
А вентилятор внутреннего блока снять возможно или он в потолке похоронен?
Пока приходит на ум замена мотора вентилятора внутреннего блока и платы управления внутренним блоком.(если мотор вентилятора подойдет))
Я покапаю еще в понедельник...
Не переживайте решение точно будет!


Ремонт кондиционеров