Удивительно, падение расхода воздуха через кондиционер заказчика не огорчило.

Более того, поставлена задача подогрева приточного воздуха зимой.
Т.е. канальник будет приточной установкой.
На входе предполагается установка
1 - шторка с эл. приводом,
2  - фильтр,
3 - вентилятор,
4 - ТЭН 2KW

Какую защитную автоматику необходимо добавить в приточку?
1 - датчик диф. давления на разрыв для контроля состояния фильтра.
2 - тепловуха на разрыв около ТЭНа
3 - термостат Т улицы, чтоб не включали в сильный мороз, ниже минус 15С.
Датчики установить в разрыв термодатчика испарителя.
Аналогичная тема.
http://forum.masterxoloda.ru/kak-snjat-ustanovit-podkljuchit-platu/podkljuchenie-k-plate-upravlenija-daikin-ftx25-vneshnego-blokirujuschego-datchik/15/

Поставленная задача выполнена.
Управляющее напряжение на DC движок
1 cкор = 3,2V,
2 cкор =3,4V,
3 cкор =3, 8V

Забитый фильтр подмеса уличного воздуха клиент слышит на кухне, при старте доп. вентилятора.
В этом случае контактор ТЭНа грохочет раз 20 перед запуском доп. вентилятора  - пора чистить фильтр.
Избыточное чутье диф. датчика по воздуху после фильтра = 120 Па,
норма = 150Па.

Если фильтр чистый, то контактор срабатывает 1 раз, при пуске DC вентилятора канального блока кондиционера.