« Ответ #15: 15 Августа 2017, 22:34:02 »
Предварительный результат по созданию конвертера для вентилятора внутреннего положительный!
Получается следующее:
Плата управления от FBQ-D
 + Плата управления вентилятором от FBQ-D
 + Дроссель от FBQ-D(L1R на схеме)
+ Наш конвертер...
В таком составе все работает с RZQG125L9

Сегодня пришлось попотеть над прошивкой устройства.
Результат достойный.

Устройство умеет различать скорости выбранные с пульта управления и
отвечать плате так, что бы она была "довольна"

Осталось "научить" включать нужное реле
(это совсем просто, выбранную с пульта скорость знаем же)))
Слишком серьезная заморочка получается, но это частенько бывает с канальниками замурованными в потолок. А ну и данные по этим блокам, как и обещал, держите.

Интересно, чем закончилась история?

ТИП, на чем собран ваш конвертор?
Cхемкой - прошивкой сможете поделиться?

Я бы эту задачку решал с помощью 3 компараторов и преобразователя напряжение-частота.

Недавно мне поставили задачку.
1 - Поддавить канальник ME дополнительным асинхронным вентилятором, чтобы увеличить расход охлаждаемого воздуха.
2 - Дополнительный асинхронный вентилятор должен включаться одновременно со штатным BLDC вентилятором канального кондиционера и дуть на всас канальнику.

Решение.
Алгоритм работы конвертора.
Компаратор включит реле доп. асинхр. вентилятора
по сигналу управления штатным BLDC мотором при достижении напряжения +1.5V ...+5V.
Компаратор выключит реле доп. асинхр. вентилятора
 по сигналу управления штатным BLDC мотором при достижении напряжения +0.2V ...+1.2V.

Какие подводные камни у этого решения?