Кондиционер Daikin RXN25KEV1B нестабильный перегрев

Автор Тема: Кондиционер Daikin RXN25KEV1B нестабильный перегрев  (Прочитано 1025 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Vladimir527

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 23 Мая 2019, 10:29:32 »
Всем доброго времени суток! Попал в руки кондиционер Daikin RXN25KEV1B (инвертор). Вылетала ошибка E5 (компрессор перегружен). Что было сделано:
1. Прочистил конденсатор и испаритель.
2. Проверил все температурные датчики (с графиком в мануале расхождений нет).
3. Четырехходовой  клапан работает.
4. Электронный регулирующий клапан в норме (тест до щелчка, слышно как жужжит).
5. Компрессор живой, давление в норме, питание тоже.
6. Фреон (410а) заправлен по весам.

В итоге картина такая: запускаю кондиционер, трубка жидкостная и газовая 12 градусов. Иногда опускается ниже. Работает так минут 15 и ток на компрессоре начинает расти - вылетает опять в ошибку (насколько понимаю компрессор пытается компенсировать перегрев повышая давление). Куда дальше копать? Может плата управления глючит?

p.s.: думал фильтр засорился, но не нашел такого, хотя в мануале он есть в схеме

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #1: 24 Мая 2019, 22:35:52 »
Или компрессор подклинивает.. посторонние звуки слышны?

Vladimir527

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 25 Мая 2019, 00:51:44 »
Да, как то он слишком шумно работает

Ремонт кондиционеров