Всем доброго времени суток! Попал в руки кондиционер Daikin RXN25KEV1B (инвертор). Вылетала ошибка E5 (компрессор перегружен). Что было сделано:
1. Прочистил конденсатор и испаритель.
2. Проверил все температурные датчики (с графиком в мануале расхождений нет).
3. Четырехходовой клапан работает.
4. Электронный регулирующий клапан в норме (тест до щелчка, слышно как жужжит).
5. Компрессор живой, давление в норме, питание тоже.
6. Фреон (410а) заправлен по весам.
В итоге картина такая: запускаю кондиционер, трубка жидкостная и газовая 12 градусов. Иногда опускается ниже. Работает так минут 15 и ток на компрессоре начинает расти - вылетает опять в ошибку (насколько понимаю компрессор пытается компенсировать перегрев повышая давление). Куда дальше копать? Может плата управления глючит?
p.s.: думал фильтр засорился, но не нашел такого, хотя в мануале он есть в схеме