• VRV IV ошибка u4 5 1
Текущий рейтинг:  

VRV IV ошибка u4

Автор Тема: VRV IV ошибка u4  (Прочитано 23964 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #30: 10 Апреля 2016, 18:45:45 »
Забыл вовремя отписать... итак: с лаптопа закачали уже подготовленые настроики, затем в меню 2-38 (переключение работы с vrv или обычными внутрянками) даже если включен правельный режим не подтверждая его выключаем питание на 20 секунд, после чего блок запустили в тестовый режим, всё работает. Спасибо всем кто отозвался

Skyliner535

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Ответ #31: 10 Апреля 2016, 18:53:44 »
Доброго времени суток господа форумчане. При запуске объекта столкнулся с аналогичной ошибкой. Кто-нибудь может подсказать какое напряжение должно быть на линии связи для проверки платы наружного блока.

Какого типа внутренние блоки? Попробуйте меню 1-5 (определение кол-ва внутренних блоков) возможно та же причина что у меня.

Алексей1989

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #32: 10 Апреля 2016, 19:21:19 »
Восемь внутренних блоков, система видит все. У меня на объекте восемь аналогичных систем и четыре из них уже работают, запустились без всяких проблем.