Как проверить сплит систему Daikin?

Автор Тема: Как проверить сплит систему Daikin?  (Прочитано 11530 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Topic Start: 01 Октября 2013, 21:54:49 »
Всем привет. Ситуация такая - у меня есть система Daikin FT35CV1A8/R35CV1A. Работала система круглосуточно на протяжении нескольких лет в режиме охлаждения. Потом резко все отключилось, на пульт никакой реакции, на внутреннем блоке индикаторы не горели. Как проверить наружный блок? Оборудования для заправки у меня нет.

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #1: 02 Октября 2013, 18:33:40 »
В колодке наружного блока нужно проверить целостность предохранителя. Когда происходит питание внутреннего блока от наружного, он должен разрывать ноль питающей сети. Все схемы должны быть под крышками блоков.

Maxim

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 78
« Ответ #2: 02 Октября 2013, 18:49:21 »
Все схемы есть, это понятно! Я проверил предохранитель - он дохлый. Такой вопрос: если временно предохранитель коротнуть,то оба блока можно будет соединить и проверить дальше?

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #3: 02 Октября 2013, 20:16:48 »
Дальше нужно проверять уже установленный блок.  Предохранитель вообще этот никогда не был нужен. Всегда наружный блок подключали к питанию внутреннего блока шлейфом.
Обязательно нужно разобрать оба блока и хорошо вымыть Кёрхеропобобной мойкой начисто. Только потом соберите, вызовите спецов по установке и вуаля)))

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #4: 02 Октября 2013, 20:32:46 »
Вот то, что нужно оба блока хорошо вымыть, это точно.... Внутренний блок я чистил щёткой и мыл все сеточки, когда он еще работал. Когда открыл наружный блок, то  я был в шоке)) сколько там хлама. Я удивляюсь, как там воздух мог проходить.... Такой еще вопрос: можно, например, снять клемник и нагрузить его лампочкой, а потом запустить. Вдруг ещё помимо предохранителя что то накрылось!

Алекс

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #5: 02 Октября 2013, 20:50:32 »
Я на 100 процентов уверен, что можно, единственное, что когда его снимали, то наверняка газ не собирали, так как он не включался. Отсюда вывод, что его необходимо дозаправить.

Laba

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #6: 02 Октября 2013, 21:17:40 »
Ребята, а не будет проще прозвонить сам компрессор ? Если есть в наличии мегаометр, а также мультиметр, то все станет ясно .Чаще горит не предохранитель, а катушка на блоке питания

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #7: 02 Октября 2013, 23:52:01 »
На 1 и 3 контакаты подключи фазу и ноль, а потом на несколько секунд перемычкой соедините 1 и 2 контакты. Если вентилятор и компрессор крутанулись, то все в полном порядке, можно ставить.
Дайкины сами по себе очень редко умирают, я не знаю ни одноого такого случая.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #8: 03 Октября 2013, 00:05:05 »
Благодарен всем, кто откликнулся и помог советом. Все живое: предохранители, компрессор, релюхи и двигатель вентилятора. Я решил соединить два блока и запустить их на пару секунд для проверки. Открутил все гайки на обеих трубках наружного блока и даже не зашипело. Потом включил, наружный блок запиликал и потом запустился в режиме вентилятора. Пару минут поработал, до этого наружный блок вообще молчал, реле сработало и компрессор начал работать. Я потом трубки закрутил обратно. Теперь буду вычищать блоки и вперёд!

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #9: 03 Октября 2013, 00:13:14 »
Eresten, не путай - фазу с нейтралью нужно подключать к L и N, а не к 1 и 3, потому что при запуске компрессора сгорит предохранитель TFU :) :) :)

Eresten

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 54
« Ответ #10: 03 Октября 2013, 00:25:55 »
Слава Богу, что открутили только заглушки, а не краны)))
Не стоит так часто экспериментировать, но компрессору за пару секунд работы с закрытыми портами ничего не грозит.

Хаос: ты прав, в этом блоке предохранитель сгорит. Больше попадалось JV1B, а там предохранители я не вспомню.

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #11: 03 Октября 2013, 00:36:18 »
Я подключал точно также все, как указано на схеме. Питание на клемник наружного блока, а со 2-го клемника на внутренний блок 1 и 3 питание и 2 сигнальный. Предохранителя этого у меня нет, вставил перемычку. Гайки никакие больше не крутил, кроме заглушки! :)

Kazimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 76
« Ответ #12: 03 Октября 2013, 00:45:44 »
Друзья, подскажите ещё плиз по этой сплит системы на счет производительности, какое помещение она сможет нормально охладить? Daikin FT35CV1A8/R35CV1A Маркировка 35 означает 35 квадратных метров или нет?

Хаос

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
« Ответ #13: 03 Октября 2013, 00:59:11 »
Значение 35 - это не квадратные метры, а производительность ,такая система способна переработать 3,5кВт тепла.Многие до сих пор считают, что это 35 квадратных метров.. Этот расчёт состоит из нескольких показателей : какие стены, потолки, помещение , общая площадь , качество остекления, сколько человек в комнате, сколько компьютеров и т.д. В сети можно найти  программу для такого расчёта. Не помню, как она называется, но мн не понравилась.

vasser

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 43
« Ответ #14: 09 Октября 2013, 22:51:48 »
Я никогда бы не подумал, что именно по такой системе идет расчёт производительности кондиционера. Но могу сказать одно, что как и большинство народа, я считал, что 35 – это квадратные метры, но которые рассчитана работа кондиционера.