Daikin работает когда хочет, ошибка U4

Автор Тема: Daikin работает когда хочет, ошибка U4  (Прочитано 7053 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 14 Февраля 2014, 20:43:33 »
Здраствуте,у меня Daikin:Внутрешное тело:F368TSS-W
Внешное тело:R36BSS
коды ошибки:u4    uj    работает когда он хочеть,но когда работает работает хорошо.Я менял все електролиты на внешную плату результат 0.Помогите ищу схему платы.Извините за ошибок я из Болгарией.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #1: 15 Февраля 2014, 07:59:14 »
Daikin не предоставляет электронных схем для своих кондиционеров, только общие принципиальные, которые на корпусе приклеены.
У них в сервисных центрах запрещено ремонтировать платы - только полная замена, это политика компании Дайкин.
Я боролся с такими ошибками, возможно Вам поможет моя статья - http://masterxoloda.ru/1/item/oshibka-error-communication
Можете также использовать схемы из документации на кондиционеры General, Fujitsu, Samsung, LG - схемные решения почти у всех производителей одинаковые, только используется разная элементная база.
А в вашем случае ошибка не постоянная, может какое-то реле время от времени залипает?

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 15 Февраля 2014, 10:51:32 »
Большое спасибо,Администратор1

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #3: 16 Февраля 2014, 08:04:44 »
И как, решили проблему?
Если что пишите

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #4: 16 Февраля 2014, 14:43:11 »
Я взял реле от внутренней цепи, разобрал его ,  распылил его с распылителем и уже 10 часов нет проблема.Теперь ищу реле type di-12 vdc.Еще один раз спасибо за квалитетную помощь. :)

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #5: 17 Февраля 2014, 15:39:50 »
Если Вы прикрепите фото - платы, реле, то пользователи будут Вам благодарны!
Такая проблема не редкость - у меня был случай когда неправильно подключили провода и контакты реле просто слиплись!
Я распилил его - разъединил контакты, почистил, склеил корпус и постаил на своё место, думал как куплю новое, то его поставлю, но руки так и не дошли - уже третий год работает)))

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 19 Февраля 2014, 23:07:35 »
Не могу посылать фото!Папка upload заполнена?А мое фото 30-60 кб.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3013
« Ответ #7: 20 Февраля 2014, 12:23:02 »
Не могу посылать фото!Папка upload заполнена?А мое фото 30-60 кб.
Заполнилась папка, расширил, можете загружать во вложения

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #8: 20 Февраля 2014, 21:47:16 »
Реле...

voino

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #9: 20 Февраля 2014, 21:50:16 »
И наконец,новое надеюсь что оно будеть работает как пожилое.

Ремонт кондиционеров