FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.

Автор Тема: FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.  (Прочитано 3523 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 04 Августа 2017, 22:59:30 »
DAIKIN FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B - 2 шт.
Были запитаны от сети 220V всю зиму, весной попытались включить с ПДУ.
Появилась ошибка U4 - нет связи между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Стр. 98.
http://splitsystema48.ru/images/doc/Daikin/SiBE04-808_C_FTXS-G_tcm135-269109.pdf
http://www.luxclimat.ru/service/instrukciya-po-poisku-i-ustraneniyu-neispravnostey-split-daikin.pdf

Межблочные провода проверены:
замыкание, обрыв, утечка на изоляции проводов исключено.

В результате попали в ремонт два электронных бокса от внешних блоков двух кондиционеров RKS42G2V1B.
При подаче питания L/N на контакты 1,2 клеммной колодки внешнего блока:
-- светодиод мониторинга не светится.
-- выпрямительные мосты DB1, DB2, DB3 - обесточены.
На трех выпрямительных мостах отсутствует напряжение до тех пор,
пока кратковременно не подано питание на линию связи.
После этого включается блок питания на процессор, светодиод мониторинга начинает мигать.
Поведение обеих плат одинаковое.

См. схему RKS42G2V1B.
3 конт. клеммной колодки внешнего блока (линия связи) через нормально замкнутые контакты реле MR30 cоединяется с FU3 - предохранитель в цепи импульсного блока питания процессора.



Вывод.
Оба электронных бокса от внешних блоков исправны.

Reduction of power supply voltage
􀂄 Defective outdoor unit PCB
􀂄 Short circuit inside the fan motor winding
􀂄 Defective indoor unit PCB
􀂄 Disturbed power supply waveform

Проблема во внутреннем блоке:
необходимо:
- сбросить ошибку, 
- проверить экономичный режим (energy saving operation),
- проверить элементы связи платы внутреннего блока.
Верно?

Аналогичная история с МЕ - нет связи после переподключения наружки.
MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VEH.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=45026&MID=156875&PAGEN_1=8#message156875

джон леннон: "Ошибка сбрасывалась следующим оброзом:
нажимаем кнопку тест и
держим кнопку выкл.
до снятия ошибки.
через 5 сек. ошибка повторяется."
http://climateforum.ru/topic828.html

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 19 Августа 2017, 07:34:57 »
Клиент пропал.
Значит, дело было в сбросе ошибок с внутрянки.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 19 Августа 2017, 15:31:00 »
Клиент просто поставил на место платы и всё заработало

Ремонт кондиционеров