• Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы 5 1
Текущий рейтинг:  

Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор Тема: Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы  (Прочитано 15537 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Topic Start: 27 Января 2017, 20:53:45 »
Добрый день,уважаемые форумчане!
     Вызвали на ремонт двух одинаковых,неработающих сплитов Daikin FTYN60L/RYN60L,стоящих в серверной.Оказалось,что они работают с использованием согласователя СРК-М и адаптеров AF-D.С такой системой не сталкивался,с Daikin не работал.
    Индикаторы таймера мигают по три раза на обоих сплитах.Вроде как ошибка
E5-нехватка фреона.Проверил давление - в норме,но при работе еще не проверял.От сетевых
проводов  два идут вниз-подогрев компрессора.Замерил токовыми клещами - примерно 10вт.
   Во внешних блоках установлены регуляторы давления RDD-10ND и еще какая-то приблуда,
от нее два провода параллельно катушке четырехходового клапана и два на сенсор.
Прозвонил сенсор - похоже он в обрыве.При смене полярности звонится как диод.
Но это уже или приблуда или внутренний блок имеет диод.
 
    Подскажите какое должно быть сопротивление у сенсора?

    И что это за устройство может быть,оно скорее всего и спалило сенсор.
Хорошо если не дошло до проца внутреннего блока.

Все делал в спешке,да и погода не распологала-минус 10 градусов.
На выходные там никого не будет.В понедельник попробую поставить согласователь в
автономный режим или отключить адаптеры и поработать со сплитами.
Принудительно запускал компрессор и вентиллятор - все работает.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 27 Января 2017, 22:08:57 »
Сенсор чего?
Температуры?
Дайте фото, маркировки, так сложно сказать

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #2: 28 Января 2017, 13:06:30 »
Ну да,температуры.Во внешнем блоке он один.Изображается на схемке вместе с двигателями
компрессора,вентилятора и клапаном.Вот только какой номинал,чем заменить.
Фото пока сделать не могу,выходные там.

hell_boy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #3: 28 Января 2017, 21:51:02 »
Нехватка фреона или неисправность термистора комнатной температуры. На обогрев работает, но за 30 минут не может нагреть воздух внутри выше 25 градусов? Что если один работает на холод, второй - на тепло?

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #4: 28 Января 2017, 23:39:48 »
 Оба сплита в режиме "холод",даже не в "авто",там проблема охладить а не греть.
По идее, термистор внешнего блока этих сплитов должен называться

    Outdoor Heat Exchanger Thermistor (DCB)

  То,что в мануале -  непонятно.А характеристика какая!!!Сопротивление то растет,то падает.
Впервые такое вижу.Хорошо,если во втором сплите он целый,замерю.Но это не раньше понедельника.

 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #5: 28 Января 2017, 23:54:45 »
У вас стоят отдельно регуляторы давления конденсации.
Зачем вам штатный датчик температуры теплообменника?
Установите вместо него постоянный резистор и забудьте.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #6: 29 Января 2017, 15:45:02 »
wartandax наверное так и придется поступить,тем более,что заменить
 терморезистор непросто - внешний блок поставили в 5 см от стенки!!!Чтобы его заменить,надо отодвинуть корпус для разборки.Вот только какой резистор,я поэтому и спрашиваю за него.10ком наверное сойдет.В конце концов опытным путем.

hell_boy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #7: 29 Января 2017, 16:02:56 »
Оба сплита в режиме "холод",даже не в "авто",там проблема охладить а не греть.
По идее, термистор внешнего блока этих сплитов должен называться

    Outdoor Heat Exchanger Thermistor (DCB)

  То,что в мануале -  непонятно.А характеристика какая!!!Сопротивление то растет,то падает.
Впервые такое вижу.Хорошо,если во втором сплите он целый,замерю.Но это не раньше понедельника.
Такой? 10 кОм NTC. см. таблицу 1 в конце мануала. Индонезийское творение, -20 гр.С - и им капец

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #8: 30 Января 2017, 22:38:22 »
hell_boy в этом сплите терморезистор установлен внизу.Чтобы до него добраться
надо не только снять верхнюю крышку,но и боковые.Боковые не снять,от стены 4-5см.
Порочный круг.
Сегодня добраться до сплитов не удалось.Да и наружная -15 гр.Как только попаду,сделаю фото непонятного блока и продиагностирую сплиты.Кстати,в самом деле не выдерживают -20гр.? Ведь сплиты Daikin делают специально  для России!

hell_boy

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #9: 31 Января 2017, 14:24:45 »
в этом сплите терморезистор установлен внизу.Чтобы до него добраться
надо не только снять верхнюю крышку,но и боковые.Боковые не снять,от стены 4-5см.
До платы можете добраться? Бывает, просто надо пошевелить разъем с черным проводом.
Цитата: vladim49
Сегодня добраться до сплитов не удалось.Да и наружная -15 гр.
Транснефть?
Цитата: vladim49
Кстати,в самом деле не выдерживают -20гр.? Ведь сплиты Daikin делают специально  для России!
Делают в Индонезии. Гуглил спецификацию такого же нерабочего термистора: Ambient temperature limits -20...+50

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #10: 31 Января 2017, 18:24:50 »
Вот фото непонятного девайса во внешнем блоке и то что внутри,поднять плату не удалось -на клею...
На коробочке надпись LOW AMBIENT TEMPERATURE UNIT.Напоминаю,два красных провода
 на термосенсор, два белых в параллель четырехходовому клапану

Цитировать
Делают в Индонезии. Гуглил спецификацию такого же нерабочего термистора: Ambient temperature limits -20...+50
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
Организация - не школа для глухонемых,поэтому лучше не распространятся.
Согласователь работы СРК-М стоит в режиме "Автоном",пробовал запускать сплиты.
После остановки с пульта запускаются,но на внешний блок ничего не идет,так же мигает по три раза индикатор таймера.Вентиллятор внутреннего блока запускается.
Вроде E5,но при недостатке фреона должен запускаться компрессор.Другое дело,если бы стоял датчик давления,но там терморезистор.Непонятки...
Во втором сплите замерить терморезистор внешнего блока не удалоь - в следующий раз.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 31 Января 2017, 19:01:14 »
Ну так это обычный регулятор давления конденсации
Два на реверсивный соленоид чтобы при тепле вентилятор работал на полную.
Датчик заменяйте на резистор, ведь есть же внешнее управление вентилятором

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #12: 31 Января 2017, 19:10:26 »
Вот фото непонятного девайса во внешнем блоке и то что внутри,поднять плату не удалось -на клею...
На коробочке надпись LOW AMBIENT TEMPERATURE UNIT.Напоминаю,два красных провода
 на термосенсор, два белых в параллель четырехходовому клапану

Цитировать
Делают в Индонезии. Гуглил спецификацию такого же нерабочего термистора: Ambient temperature limits -20...+50
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
Организация - не школа для глухонемых,поэтому лучше не распространятся.
Согласователь работы СРК-М стоит в режиме "Автоном",пробовал запускать сплиты.
После остановки с пульта запускаются,но на внешний блок ничего не идет,так же мигает по три раза индикатор таймера.Вентиллятор внутреннего блока запускается.
Вроде E5,но при недостатке фреона должен запускаться компрессор.Другое дело,если бы стоял датчик давления,но там терморезистор.Непонятки...
Во втором сплите замерить терморезистор внешнего блока не удалоь - в следующий раз.


vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #13: 31 Января 2017, 19:38:24 »
wartandax какой резистор посоветуете? Гдето 5-10ком? Хотелось бы наверняка.
Наверное и компрессор не запускается из-за отсутствия терморезистора.
144  в сообщении не читается ссылка,или это только у меня.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #14: 31 Января 2017, 20:29:04 »
Здравствуете!
Сей "непонятный девайс" часть низкотемпературного комплекта установленого в Даичи,
работает он и "хитро" и просто:
Для того, что бы избежать ошибки по этому термистору при температуре на улице -30 и ниже и не получить запрет на запуск системы, а в тоже время сохранить функцию разморозки наружного блока этот прибор при работе "на холод" не дает считываемогу платой внутрянки значению температуры наружного теплообменника опустится ниже критического значения, а "на тепло" возвращает штатную схему.
Исключить из схемы эту фиговину значит, забыть о разморозке в режиме "тепло".
Сразу вложу инструкцию к СРК-М, чтоб исключить возможные вопросы по работе с этим зверем.)))
А номинал его термистора 10кОм при температуре +25С.(замер с отключением "зеленой фигни" и разъема провода термистора идущего к плате внут. блока )
Ну и таблица кодов ошибок прилагается, корявая но главное суть)

Ремонт кондиционеров