Вот фото непонятного девайса во внешнем блоке и то что внутри,поднять плату не удалось -на клею...
На коробочке надпись LOW AMBIENT TEMPERATURE UNIT.Напоминаю,два красных провода
на термосенсор, два белых в параллель четырехходовому клапану
Делают в Индонезии. Гуглил спецификацию такого же нерабочего термистора: Ambient temperature limits -20...+50
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
Организация - не школа для глухонемых,поэтому лучше не распространятся.
Согласователь работы СРК-М стоит в режиме "Автоном",пробовал запускать сплиты.
После остановки с пульта запускаются,но на внешний блок ничего не идет,так же мигает по три раза индикатор таймера.Вентиллятор внутреннего блока запускается.
Вроде E5,но при недостатке фреона должен запускаться компрессор.Другое дело,если бы стоял датчик давления,но там терморезистор.Непонятки...
Во втором сплите замерить терморезистор внешнего блока не удалоь - в следующий раз.