Добрый день,уважаемые форумчане!
Вызвали на ремонт двух одинаковых,неработающих сплитов Daikin FTYN60L/RYN60L,стоящих в серверной.Оказалось,что они работают с использованием согласователя СРК-М и адаптеров AF-D.С такой системой не сталкивался,с Daikin не работал.
Индикаторы таймера мигают по три раза на обоих сплитах.Вроде как ошибка
E5-нехватка фреона.Проверил давление - в норме,но при работе еще не проверял.От сетевых
проводов два идут вниз-подогрев компрессора.Замерил токовыми клещами - примерно 10вт.
Во внешних блоках установлены регуляторы давления RDD-10ND и еще какая-то приблуда,
от нее два провода параллельно катушке четырехходового клапана и два на сенсор.
Прозвонил сенсор - похоже он в обрыве.При смене полярности звонится как диод.
Но это уже или приблуда или внутренний блок имеет диод.
Подскажите какое должно быть сопротивление у сенсора?
И что это за устройство может быть,оно скорее всего и спалило сенсор.
Хорошо если не дошло до проца внутреннего блока.
Все делал в спешке,да и погода не распологала-минус 10 градусов.
На выходные там никого не будет.В понедельник попробую поставить согласователь в
автономный режим или отключить адаптеры и поработать со сплитами.
Принудительно запускал компрессор и вентиллятор - все работает.