• Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы 5 1
Текущий рейтинг:  

Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор Тема: Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы  (Прочитано 15557 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vladim49

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
« Ответ #15: 13 Февраля 2017, 19:16:29 »
wartandax релюшка оказалась целой(3А,12В)! Обуглился и отвалился кусочек печатного проводника от предохранителя до релюшки вентиллятора (она управляла компрессором).На всякий случай релюшку заменил.Самое интересное,что на
предохранителе стояла перемычка D0,5мм!!!
 Получается,что провода перепутали,естеств. предохранитель сгорел,но вместо того,что-бы понять почему - влепили жучка.Дочего упорные установщики!!!
  Первый сплит опять без фреона.Буду снимать внешний блок и запаивать трещину,
иначе не получится - он стоит вплотную к стене,не разобрать.
  Но это уже не интересно.

Ремонт кондиционеров