« Ответ #15: 02 Февраля 2017, 21:28:52 »
Сегодня запускал сплиты после сброса питания.
У первого клеммы компрессора и вентиллятора были перепутаны - перекинул.Очень странно,но факт. С фреоном все нормально,но не включился вентиллятор внешнего блока.Сработала защита компрессора.Ток ушел за 10амп.На всем протяжении работы на клемме питания вентиллятора напряжения не появилось.Кстати,термосенсор сегодня звонился - 30ком при -2гр.с. наружной.
То-ли контакт появился,то-ли замерял на обесточенном сплите.Может наружная при прошлом замере  была низкая.На втором сплите сенсор звонится также.
Со вторым сплитом проще-запускался компрессор,запитывалась клемма питания вентиллятора,
только ток потребления 3 амп.(замерял токовыми клещами)Действительно пустой,фреон ушел.
Ошибка Е5 себя подтвердила.

По первому сплиту такой вопрос - если клемма питания вентиллятора не запитана от внутреннего блока,регулятор давления RDD-10ND сам запитывает(он же запитан от 220B),или он так устроен,что коммутирует релюшкой или каким-либо управляемым элементом эту
клемму и вентиллятор?Иными словами хочу понять,неисправность внутреннего блока
(не запитывается клемма) обязательно устранять,или можно добится от регулятора давления
нормальной работы.Может запарралелить клеммы вентиллятора и компрессора?