« Ответ #15: 31 Января 2017, 22:36:38 »
hell_boy как ты решил эту проблему с терм.резист. при выходе из строя при -20с.?
На кабеле должен быть Part# как на фото. Гуглим, спрашиваем. Я менял на 10К3450 от York