• Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы 5 1
Текущий рейтинг:  

Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы

Автор Тема: Два Daikin FTYN60LV1B согласователь СРК-М в серверной .Проблемы  (Прочитано 15553 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #15: 31 Января 2017, 20:39:46 »
Забыл, забыл, забыл...
Ошибка Е5 это:
При работе на "холод", через 30 работы компрессора температура испарителя >25 (Температура в помещении >25 и фреона нет или почти нет)
На "тепло": через 30 мин работы компрессора температура испарителя < 20
 Вывод: Когда возникнет такая ошибка, компрессоры уже "сдохнут"))))
Сбросится она только после снятия/подачи питания.