Диагностика c ик ПДУ.

Автор Тема: Диагностика c ик ПДУ.  (Прочитано 591 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 05 Февраля 2023, 17:09:21 »
24.12.2011
Тестирование кондиционера Daikin при помощи пульта управления.

Внимание! Если поломанный кондиционер был отключен от сети, то он сразу после включения покажет отсутствие всех поломок.

Необходимо тестировать сразу после происхождения сбоя в работе.

Нажимаете одновременно 3 (три) кнопки на ПУ:
Температура вверх +
Температура вниз +
 Выбор режима (MODE)

Нажимаете до появления на дисплее 2-х нолей, первый из которых мигает.

Кнопкой температура вверх изменяете значение первой цифры, при этом блок отзывается одиночным звуковым сигналом.
Остановитесь на цифре (букве) на которую блок ответит двойным сигналом и переходите к следующей цифре.

 Для этого нажмите выбор режима (MODE).При изменении второй цифры вы будете слышать двойной звуковой сигнал с внутреннего блока.

Когда код код ошибки совпадет, вы услышите продолжительный звуковой сигнал, посмотрите какая комбинация получилась.


Код Описание
Система 00 Нормально
U0 Низкое давление в системе
U2 Низкое напряжение в сети
U4 Ошибка коммутации между блоками
U5 Ошибка коммутации между блоками (внутренний блок –
пульт управления)
Внутренний блок A5 Неисправность теплообменника
A6 Блокировка мотора из-за перегрузки
C4 0R C5 Не работает теплообменник
C9 Не работает термистор забора воздуха
Наружный блок E5 Перегрузка компрессора
E6 Блокировка, перегрузка мотора компрессора
H8 Заблокирован датчик входного напряжения
H9 Отказ датчика температуры наружного блока
J6 Не работает теплообменник (Th2 –термодатчик)
J9 Термистор газовой трубы не исправен
L4 Повышение температуры радиатора силового транзистора
P4 Неисправность термистора радиатора силового транзистора

https://holodforum.ru/archive/index.php/t-10415.html

Ремонт кондиционеров