• Дайкин RXS25EBVMA не холодит и нет ошибки 5 1
Текущий рейтинг:  

Дайкин RXS25EBVMA не холодит и нет ошибки

Автор Тема: Дайкин RXS25EBVMA не холодит и нет ошибки  (Прочитано 6646 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

алекS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 24 Августа 2017, 23:50:24 »
Проблема с кондиционером  инвертор Дайкин RXS25EBVMA   R410A.
    После исправной работы  при очередном включении внутренний блок работает как вентилятор,  охлаждения нет.  По было проверено состояние трассы,  исправность
 внутреннего блока  и внешнего.   По тесту диагностики  с пульта код ошибки не выявлен, длинный биип был  на коде 00, т.е. нет ошибок.  При включении в режим охлаждения  внутренний  блок работал абсолютно  без замечаний, ошибка не показывалась, шторки
 ходили, вентилятор дул. Охлаждения   воздуха не было. Теплообменник
 внутр.блока теплый.   В таком режиме работал  не менее 10-12 часов, в роли вентилятора по
 сути. Датчик  температуры воздуха внутр.блока – 14.6 кОм при температуре  около 28-30 гр.   Ошибку  блок -  не выдает.     Внешний блок -  вентилятор не включался ни в каком режиме. Компрессор  тоже. После снятия кожуха выявлено, что сервисный
 светодиод платы моргает  1 гц. Т.е. ошибок не видит.  Вздутых и горелых
 элементов с виду не выявлено.  Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток
 1-2 ома примерно. КЗ на массу не замеряли. При включении сервисным свичом
 на внешнем блоке  слышен щелчок реле, и больше ничего. Ни гула запуска, ни
 треска, абсолютная тишина. При замере  напряжения на разъеме компрессора
 ( с подключенным компрессором) напряжения не обнаружено.  Предохранители 2
 шт – целы.  Версия платы 3pcb1412-1   
 Что неисправно -  модули IGBT?  Компрессор? Плата?  Прочее?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #1: 25 Августа 2017, 03:31:57 »
Проблема с кондиционером инвертор Дайкин RXS25EBVMA   R410A.
    После исправной работы  при очередном включении внутренний блок работает как вентилятор,  охлаждения нет.  По было проверено состояние трассы,  исправность
 внутреннего блока  и внешнего.   По тесту диагностики  с пульта код ошибки не выявлен, длинный биип был  на коде 00, т.е. нет ошибок.  При включении в режим охлаждения  внутренний  блок работал абсолютно  без замечаний, ошибка не показывалась, шторки
 ходили, вентилятор дул. Охлаждения   воздуха не было. Теплообменник
 внутр.блока теплый.   В таком режиме работал  не менее 10-12 часов, в роли вентилятора по
 сути. Датчик  температуры воздуха внутр.блока – 14.6 кОм при температуре  около 28-30 гр.   Ошибку  блок -  не выдает.     Внешний блок -  вентилятор не включался ни в каком режиме. Компрессор  тоже. После снятия кожуха выявлено, что сервисный
 светодиод платы моргает  1 гц. Т.е. ошибок не видит.  Вздутых и горелых
 элементов с виду не выявлено.  Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток
 1-2 ома примерно. КЗ на массу не замеряли. При включении сервисным свичом
 на внешнем блоке  слышен щелчок реле, и больше ничего. Ни гула запуска, ни
 треска, абсолютная тишина. При замере  напряжения на разъеме компрессора
 ( с подключенным компрессором) напряжения не обнаружено
.  Предохранители 2
 шт – целы.  Версия платы 3pcb1412-1   
 Что неисправно -  модули IGBT?  Компрессор? Плата?  Прочее?
а так хорошо начиналось))

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
« Ответ #2: 25 Августа 2017, 03:37:06 »
электрик и электронщик Абсолютно разные понятия, не в обиду))
лучше дальше не трогайте))))))

алекS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #3: 25 Августа 2017, 13:26:41 »

а так хорошо начиналось))
- спасибо за комментарий.  А по сути вопроса :)?

алекS

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #4: 25 Августа 2017, 13:27:42 »
электрик и электронщик Абсолютно разные понятия, не в обиду))
лучше дальше не трогайте))))))
- электриков там не было. 

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #5: 25 Августа 2017, 15:55:21 »
См. личку.

antomor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #6: 15 Марта 2019, 19:06:43 »
У меня похожая проблема. Решил здесь написать.
Кондиционер Daikin RK35E2V1B / FTKS35CAVMB. Стоит в серверной.
Перестал холодить. Внутренний блок работает как обычно, диагностика с пульта ошибок не показывает. Наружный не работает, молчит.
Внешний осмотр показал что наружный блок довольно сильно забился пылью, может это как-то повлияло. Сломался осенью, когда уже было прохладно.
Что с ним может быть?

antomor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
« Ответ #7: 20 Марта 2019, 10:47:02 »
В итоге нашел замыкание в катушке ЭРВ. Спасибо за подсказку с форума.
У меня стоит катушка fujikoki DC12V DM-19R YH21S. Можно ли ее заменить на DC12V SM-20R YH10S?
Оказалось что не так просто найти такую катушку

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #8: 23 Марта 2019, 19:37:46 »
В итоге нашел замыкание в катушке ЭРВ...
Замыкание это сколько и где?

Ремонт кондиционеров