Проблема с кондиционером инвертор Дайкин RXS25EBVMA R410A.
После исправной работы при очередном включении внутренний блок работает как вентилятор, охлаждения нет. По было проверено состояние трассы, исправность
внутреннего блока и внешнего. По тесту диагностики с пульта код ошибки не выявлен, длинный биип был на коде 00, т.е. нет ошибок. При включении в режим охлаждения внутренний блок работал абсолютно без замечаний, ошибка не показывалась, шторки
ходили, вентилятор дул. Охлаждения воздуха не было. Теплообменник
внутр.блока теплый. В таком режиме работал не менее 10-12 часов, в роли вентилятора по
сути. Датчик температуры воздуха внутр.блока – 14.6 кОм при температуре около 28-30 гр. Ошибку блок - не выдает. Внешний блок - вентилятор не включался ни в каком режиме. Компрессор тоже. После снятия кожуха выявлено, что сервисный
светодиод платы моргает 1 гц. Т.е. ошибок не видит. Вздутых и горелых
элементов с виду не выявлено. Компрессор прозвонен, сопротивление обмоток
1-2 ома примерно. КЗ на массу не замеряли. При включении сервисным свичом
на внешнем блоке слышен щелчок реле, и больше ничего. Ни гула запуска, ни
треска, абсолютная тишина. При замере напряжения на разъеме компрессора
( с подключенным компрессором) напряжения не обнаружено. Предохранители 2
шт – целы. Версия платы 3pcb1412-1
Что неисправно - модули IGBT? Компрессор? Плата? Прочее?