Daikin VRVlll - ложная авария Е3 (высокое HP).

Автор Тема: Daikin VRVlll - ложная авария Е3 (высокое HP).  (Прочитано 665 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1237
« Topic Start: 10 Мая 2024, 09:18:01 »
Ошибка E3 (Daikin VRV3) не всегда свидетельствует о высоком HP.

semi1010:
047 от 3.08.2007
Метод сброса кода неисправности «Е3» для систем VRVIII и
ERX серии А (3ф).
ТЕМА
VRVIII / ERX-A Модель
Уважаемые дамы и господа!
Сообщаем Вам о том, что метод сброса кода неисправности «Е3» для моделей RXQP7,
RXYQ-P7, ERX125~250A7W1B будет отличаться от других моделей.
- Обоснование неисправности: Ошибка «Е3» определяется одним из реле высокого
давления и устранение неисправности может быть произведено сервис-инженером.
- Содержание неисправности: Если код неисправности «Е3» появляется на пульте
управления внутренним блоком, система может быть перезапущена только при следующих условиях:
1. Падение давления нагнетания ниже установленного значения.
2. Сброс индикации неисправности:
а) Текущий метод устранения (VRVII):
Нажать один раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления для остановки работы и
второй раз для запуска системы. Происходит сброс ошибки на внутреннем блоке и
наружный блок готов к запуску. Сброс неисправности на каждом внутреннем блоке
требуется для того, чтобы была возможность всех блоков работать на охлаждение
или нагрев.
б) Новый метод для VRVIII и ERX-A (3ф):
• По умолчанию:
1. Разблокировать систему, нажав один раз кнопку «Return» (BS3) на плате
наружного блока.
2. Только после этого код неисправности может быть сброшен с пульта
управления внутреннего блока по методу 2.а.
• При использовании только текущего метода сброса неисправности
необходимо изменить заводские уставки
 в режиме 2: код 15, бинарный код 2
(заводская уставка

Сообщение изменено: semi1010, 16 Май 2011 - 11:30 .

http://forum-engineering.ru/index.php?showtopic=4968

В инструкции отсутствует код 12.

Какие еще есть варианты устранения ложной аварии Е3 - ?

Ремонт кондиционеров