Совокупность взаимоисключающих векторов поиска, ведущих в тупик.
1 - В данном случае чекер сыграл злую шутку - подкинул нереальную ошибку
UB, медленно отображал сеть или вообще не отображал сеть.
2 - Пульты словили клина - не регистрируют
U4, не обновляют список аварий, кинули не реальные ошибки
P9, PE .
3 - Шлюз добавил туман в диагностику - усугублением ошибки
U4 и глюками в других системах шлюза.
4 - Сюрпризы от платы наружки- ошибки
U7,U3, UH.:
- Автоадресация, определение кол-ва внутренних блоков не проходило по этой же причине - наружка не видела внутрянок иногда, зато мерещился второй внешний блок.
5 - Напряжение на клеммах F1, F2 линии связи первой внутрянки U=
DC16V сбило с толку, не было падения напряжения на скрутке! Пакеты осциллом не измерялись тут.
6 - Поочередное отключение групп внутрянок 3,4,5,6,7,8 и 1,2 не устранили дефект.
Проблему решил кусок кабеля (витая пара) до первой внутрянки.
Вангую.
Правильное решение.
На клеммы F1, F2 в последней внутрянке надо подцепить резистор
1КОм и
прозвонить тестером весь шлейф с клемм F1, F2 наружки.
Если суммарное сопротивление линии связи, внутрянок и резистора более
1.5КОм,
то будет указанный в теме дефект.
Если менее
1КОм, то на линии связи утечка.
В этом случае надо резать по кускам сеть.