SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Topic Start: 12 Августа 2018, 10:00:10 »
Daikin  VRV3-S
•   Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
•   Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
•   Пульты BRC1D528 – 8 шт.
•   Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
Система нормально работала 5 лет.



 Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.



Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.

Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
 то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов  1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.

2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
 то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.


 
3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.

4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить  другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной  линией связи от внутрянок не проверен.

5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный,  дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.

6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.

UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
[COLOR=#FF0033FF]PE[/COLOR] – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
[COLOR=#FF0033FF]PE [/COLOR]– нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .

7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока  скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.

8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.

9 - В журнале ошибок наружного блока последние аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.

10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.


Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Ответ #1: 14 Августа 2018, 17:43:38 »


Совокупность взаимоисключающих векторов поиска, ведущих в тупик.
1 - В данном случае чекер сыграл злую шутку - подкинул нереальную ошибку UB, медленно отображал сеть или вообще не отображал сеть.
2 - Пульты словили клина - не регистрируют U4, не обновляют список аварий, кинули не реальные ошибки P9, PE .
3 - Шлюз добавил туман в диагностику - усугублением ошибки U4 и глюками в других системах шлюза.
4 - Сюрпризы от платы наружки- ошибки U7,U3, UH.:
 - Автоадресация, определение кол-ва внутренних блоков не проходило по этой же причине - наружка не видела внутрянок иногда, зато мерещился второй внешний блок.
5 - Напряжение на клеммах F1, F2 линии связи первой внутрянки U=DC16V сбило с толку, не было падения напряжения на скрутке! Пакеты осциллом не измерялись тут.
6 - Поочередное отключение групп внутрянок 3,4,5,6,7,8 и 1,2 не устранили дефект.
Проблему решил кусок кабеля (витая пара) до первой внутрянки.

Вангую.
Правильное решение.
На клеммы F1, F2 в последней внутрянке надо подцепить резистор 1КОм и
 прозвонить тестером весь шлейф с клемм  F1, F2 наружки.
Если суммарное сопротивление линии связи, внутрянок и резистора более 1.5КОм,
то будет указанный в теме дефект.
Если менее 1КОм, то на линии связи утечка.
В этом случае надо резать по кускам сеть.

Егор Борисович

  • Гость
« Ответ #2: 30 Августа 2018, 17:38:42 »
подскажите как поэтапно включить тестовый режим на VRV 3 DAIKIN . Плата не родная , заменена на аналог seb11050(d).