DAIKIN VRV3 ошибка в тестовом режиме - PF.

Автор Тема: DAIKIN VRV3 ошибка в тестовом режиме - PF.  (Прочитано 1567 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 14 Июня 2019, 00:34:49 »
DAIKIN VRV3 в эксплуатации более 5 лет.
После процедуры автодозаправки в тестовом режиме на 157 минуте теста появилась ошибка - PF. После сброса питания кондиционер нормально работает. В мануале эта ошибка отсутствует.
Что означает ошибка PF - ?

Тема о вреде автозаправки.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?FID=34&PAGE_NAME=read&TID=39401

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #1: 15 Июня 2019, 12:48:40 »
 PF - ввести в память НБ вес автодозаправки.



Инструкция по монтажу REYQ 8...16 P9Y1B.
http://r410a.ru/upload/daikin/IM_REYQ-P9Y1B_RU_tcm135-192517.pdf

В инструкции по монтажу RXQ 5...12 P7W1B
ввод веса автодозаправки в память НБ не требуется.
http://r410a.ru/upload/daikin/IM_RXYQ-P7W1B_RU_tcm135-193084.pdf

Ремонт кондиционеров