• DAIKIN VRV-3 экранировка линии связи в межблочке. 5 1
Текущий рейтинг:  

DAIKIN VRV-3 экранировка линии связи в межблочке.

Автор Тема: DAIKIN VRV-3 экранировка линии связи в межблочке.  (Прочитано 16618 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #15: 12 Августа 2020, 23:26:36 »


не охота искать как там в дайкине,думаю что так же.
Еще помню что то про заземление,заземляют ТОЛЬКО внешний блок, внутренние не надо.
Все экранированные концы кабеля связи подключаются между собой и только в одной точке к наружному блоку можно подключить на корпус!

кто писал эту инструкцию к дантексу - 2 балла

E в межблочке у китайцев не земля) нельзя подключать ее к экрану и заземлять)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #16: 14 Августа 2020, 13:06:15 »


не охота искать как там в дайкине,думаю что так же.
Еще помню что то про заземление,заземляют ТОЛЬКО внешний блок, внутренние не надо.
Все экранированные концы кабеля связи подключаются между собой и только в одной точке к наружному блоку можно подключить на корпус!

кто писал эту инструкцию к дантексу - 2 балла

E в межблочке у китайцев не земля) нельзя подключать ее к экрану и заземлять)
Поэтому при случайном касании контактов P и Q к корпусу кондиционера сгорают трансиверы всех плат в сети, т. к. гальваническая развязка отсутствует.

Ремонт кондиционеров