Система DAIKIN VRV-3, трехтрубка, 2 внешних блока +11 внутренних.В эксплуатации - 5 лет.Длина кабеля межблочной связи около 700м.Здание 7 этажей. Во многих помещениях (офисы и технические) установлены "сиськи" - репитеры GSM.Доп. информация.Год назад были установлены 4 спутниковые приемо-передающие тарелки, рядом с внешними блоками (2м).Проблема.В течение последнего года вышло из строя 3 инверторных компрессора.Наблюдение.1 - В режиме масловозврата (8 минут) не все клапаны внутренних блоков открываются. Cудя по чекеру, и в реале все клапаны исправны, работают в режиме охлаждения нормально.Это нормально?2 - При наблюдении чекером в течение 10 суток было аномальное поведение 3 раза: один из внутренних блоков не выходит на связь в течение 15...30 минут после включения эл. питания. Чаще всего все блоки видятся нормально.3 - В смонтированной системе DAIKIN VRV-3 заземление оплетки кабеля межблочной связи выполнено только до первого внутреннего блока.Оплетка экранировки кабеля заземлена только во внешнем блоке. В остальных внутренних блоках оплетка кабеля межблочной связи откушена, задействованы только 2 сигнальных провода.Как правильно подключить межблочный кабель связи и его экранировку?Почему инверторные компрессоры вышли из строя?Инструкция VRV2, принцип одинаковый VRV3, кабель ВВГнг lshttps://elektrika220.ru/kabely-y-provoda/kabel-vvg-ng-ls/http://www.luxclimat.ru/service/instrukciya-po-poisku-i-ustraneniyu-neispravnostey-split-daikin.pdf