DAIKIN VRV-3 экранировка линии связи в межблочке.

Автор Тема: DAIKIN VRV-3 экранировка линии связи в межблочке.  (Прочитано 16633 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Koltos

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
« Topic Start: 27 Июля 2020, 15:51:18 »
Система DAIKIN VRV-3, трехтрубка, 2 внешних блока +11 внутренних.
В эксплуатации - 5 лет.
Длина кабеля межблочной связи около 700м.
Здание 7 этажей. Во многих помещениях (офисы и технические) установлены "сиськи" - репитеры GSM.

Доп. информация.
Год назад были установлены 4 спутниковые приемо-передающие тарелки, рядом с внешними блоками (2м).

Проблема.
В течение последнего года вышло из строя 3 инверторных компрессора.

Наблюдение.
1 - В режиме масловозврата (8 минут) не все клапаны внутренних блоков открываются. Cудя по чекеру, и в реале все клапаны исправны, работают в режиме охлаждения нормально.
Это нормально?
2 - При наблюдении чекером в течение 10 суток  было аномальное поведение 3 раза:
один из внутренних блоков не выходит на связь в течение 15...30 минут после включения эл. питания. Чаще всего все блоки видятся нормально.
3 - В смонтированной системе DAIKIN VRV-3 заземление оплетки кабеля межблочной связи выполнено только до первого внутреннего блока.
Оплетка экранировки кабеля заземлена только во внешнем блоке.
В остальных внутренних блоках оплетка кабеля межблочной связи откушена, задействованы только 2 сигнальных провода.

Как правильно подключить межблочный кабель связи и его экранировку?
Почему инверторные компрессоры вышли из строя?

Инструкция VRV2, принцип одинаковый VRV3, кабель ВВГнг ls