После восстановления оплетки в этих скрутках, выяснилось, что земля на оплетке межблочного кабеля в других внутренних блоках не появилась...
Осталось найти и восстановить оборванные оплетки на скрутках где-то за потолком...
У тебя что пластмассовыми трубами соединены блоки?
Если наружный заземлен,то и внутренние все тоже. ?
Заземление - дело тонкое.
Прочитал инструкцию по монтажу VRV DAIKIN вдоль и поперек.
Нигде нет указания на подключение оплетки межблочного сигнального кабеля.
В реале обнаружено 4 скрутки с оборванной оплеткой на расстоянии 30...50 м от внешнего блока.
2 скрутки между внешним блоком и 1ым BS блоком (восстановлено соединение оплетки).
1 скрутка между 1ым и 2ым BS блоком (восстановлено соединение оплетки).
1 скрутка между 2ым и 3им BS блоком - нет доступа, в
15 см расположен параллельно лоток с
9 кабелями диаметром 50мм.Оптические или силовые кабели - не удалось понять.
При прозвонке экрана перед последней скруткой появилась сильная наводка зуммер тестера верещит, буд-то бы на него подано напряжение, показания скачут.
Именно здесь внутренний блок, подключенный к 2му BS блоку неустойчиво определялся чекером в течение 30 минут.
На всей магистрали (700м) искать и соединять оплетку в скрутках нет смысла, т.к. оборвана оплетка с землей в недоступном участке кабеля.
Удивительно, как система без сбоев работала 3 года?
1 - Является ли нарушением монтажа отсутствие соединения оплетки в скрутках сигнального межблочного кабеля и при разводке между BS блоками и внутренними блоками - ?
2- Какой уровень наводок допускается в межблочном сигнальном кабеле?