Идеальный вариант подключения межблочки:
Заземление экрана в одной точке на наружном блоке,
далее экран не должен рваться до последней внутрянки,
но и не должен быть подключен ни к одной из них
...
Как все гладко, на словах и на бумаге - 2 дня прошло в блуждании в пыли и мраке за потолком (5м). Визуально определены первый и последний блоки, не все остальные доступны.
План соединения внутренних блоков отсутствует, приходится рисовать его по месту.

Результат:
- Соединены между собой оплетки всех BS блоков  и внутренних блоков.
- Обнаружено 2 скрутки на линии связи (F1, F2) между наружкой и первым BS блоком.
На этих скрутках соединены только 2 провода, а оплетка не соединена.
После восстановления оплетки в этих скрутках, выяснилось, что земля на оплетке  межблочного кабеля в других внутренних блоках не появилась...
Осталось найти и восстановить оборванные оплетки на скрутках где-то за потолком...