• Daikin RYEP71L7V1 5 1
Текущий рейтинг:  

Daikin RYEP71L7V1

Автор Тема: Daikin RYEP71L7V1  (Прочитано 890 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Акишкин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 19 Октябрь 2016, 21:35:34 »
     Люди добрые, умудренные опытом, помогите советом.
     Есть сплит-система, внешний блок Daikin RYEP71L7V1, до внутреннего пока добраться не смог, так как стоит в недоступном месте (в комнате отдыха высшего руководства).
     Всё лето система работала на охлаждение, с выставленной температурой 27 градусов, и всё было прекрасно, НО, с приходом осени (+5 за окном, в месте установки внешнего блока +10), было принято решение переключить её на обогрев, на те же 27 градусов, и началась история...
     После переключения, система начала дуть чуть теплым воздухом (около 20 градусов) и спустя полчаса встала с ошибкой Е0 (защита наружного блока). Выключив её, и включив спустя время сразу на обогрев (без переключений режимов), процесс пошёл в таком порядке: внутренний блок сразу начал подавать прохладный воздух (16 градусов), наружный запустил вентилятор, включил компрессор, проработав около 10 минут выключился, постоял 10 минут, и снова заработал. Давление на магистрали низкого давления (толстый патрубок) - 12 очков (фреон 407С), при включении начинает расти до "retard" (манометр до 20). Один кран горячий, второй тёплый, воздух из внутреннего блока 22 градуса, проработав около получаса компрессор выключился (температура компрессора около 105 градусов (замерено пирометром), и как я понимаю, сработала тепловая защита), вентиляторы остались работать, ошибок на панели нет, создаётся видимость того что всё работает как надо, но обогрева нет...
     Извините за сумбурность и невежество, но помогите сделать из всего этого какой-то вывод, что проверить и как заставить таки греть воздух. Заранее всем спасибо.

Ремонт кондиционеров

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2457
« Ответ #1: 20 Октябрь 2016, 21:49:45 »
407 фреон, и этим всё сказано...
Спускайте, вакуумируйте и по весам заправляйте по новой.
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Акишкин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 20 Октябрь 2016, 22:36:07 »
"407 фреон, и этим всё сказано..."
А что, простите, если не секрет, с этим фреоном не так? ???

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2457
« Ответ #3: 20 Октябрь 2016, 23:22:24 »
Состоит из 3 компонентов, имеющих разные свойства, из-за чего с ним всегда проблемы
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Акишкин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #4: 20 Октябрь 2016, 23:28:39 »
Большое спасибо, в понедельник попробую перезаправить ;)

Акишкин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 25 Октябрь 2016, 09:27:30 »
Спустил, отвакумировал. На блоке указан вес 2,2 кг 407 фреона, заправляю через всасывающую, включенным на охлаждение, но заправилось только 1,5 кг, дальше ни в какую. Почему так может быть?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2457
« Ответ #6: 25 Октябрь 2016, 10:10:00 »
В жидкой фазе?
Надо вакуумировать, после залить, обычно входит скол ко надо
Если нет, то подождать, после чего включить кондиционер и добавить сколько надо
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1026
« Ответ #7: 25 Октябрь 2016, 11:07:33 »
Отвакуумируй всю систему. На выключенном блоке перекрой всасывающий кран, чтобы жидкарь не шел во всас компрессора. Баллон предварительно подержи в теплом помещении. Также при заправке очень полезно греть строительным феном. Все зайдет.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Акишкин_Евген

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #8: 25 Октябрь 2016, 11:45:05 »
Всем спасибо, про "прогревание" я как-то и не подумал   ::)

Ремонт кондиционеров