• Daikin RXYQ34P7W1B 5 1
Текущий рейтинг:  

Daikin RXYQ34P7W1B

Автор Тема: Daikin RXYQ34P7W1B  (Прочитано 8304 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

User1981

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 22 Февраля 2017, 23:16:28 »
Здравствуйте! Этот экземпляр-чудо, в первый раз сталкиваюсь с таким гемором. Вообщем когда меня попросили посмотреть, он (наружный блок) давал ошибку PJ. После 2 суток инета я поменял местами платы инверторов вентиляторов наружного блока RXYQ16PY1 (PC0511-1, PC0511-2) и RXYQ18PY1 (PC0511-3, PC0511-4). Блок RXYQ16PY1 прошел пробный пуск! А блок RXYQ18PY1 начал выдавать непостоянные ошибки (E3, H9).  Поменял плату A1P EB0552(N), внутренние пульты увидели его как RXYQ08PY1, но при пробном пуске-ошибка Е5. Хочу поставить обратно центральную плату, но думаю что дело в прошивке. Может кто совет подкинет? До меня там столько народу побывало, что уже никто точно не знает полную биографию этого VRVIII. :'(

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 23 Февраля 2017, 17:13:10 »
Сложно сказать, тем более там напутано если всё....

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #2: 23 Февраля 2017, 20:54:10 »
Здравствуйте!
К сожалению придется начинать все сначала, т.е. на 100% восстановить заводские электросхемы блоков.
После этого начинать диагностику.
Плат вентиляторов для VRVIII бывает 8 модификаций (каждая должна стоять на своем месте)
Плат управления больше десятка (тех которые идут в наружке с завода), а как запчасть поставляется только две(на них по две группы DIP-переключателей)
На платах управления можно не обращать внимание на надписи, наклейки и пр.(толком ничего не даст)
Вообще у дайкина идентифицировать платы в некоторых случаях невозможно по виду.
Можем помочь с запуском, диагностикой, ремонтом, если в москве или области.



User1981

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #3: 23 Февраля 2017, 21:56:41 »
К сожалению мы не в москве, а в солнечной Туркмении, да еще на периферии. А плат управления сейчас у нас три, и на каждой по одному DIP. Сегодня выяснилось что на 18-ом инверторный компрессор не в порядке. Теперь осталось запустить16-ку от внутренних пультов.
 

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #4: 23 Февраля 2017, 22:02:12 »
одна группа дипов, платы родные... если будут проблемы с опознанием плат, дайте знать)

User1981

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #5: 23 Февраля 2017, 22:45:11 »
eb0552(n), eb0552(L) какая из них от 18-ки?

User1981

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #6: 24 Февраля 2017, 16:53:17 »
И вообще, не пойму как выставить мощность наружного блока, если DIP 2 - отсутствует?

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #7: 24 Февраля 2017, 17:22:19 »
Если dip2 отсутствует, то плата стояла в блоке с завода, мощность жестко зашита в памяти ее процессора и выставить ее нельзя(
Определить по внешнему виду какая плата от 18, какая от 16 не получится(((, можно только понажимав кнопочки на ней...
Платы вентиляторов для 18 - PC0511-2(A) и PC0511-1(A)


User1981

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Ответ #8: 24 Февраля 2017, 17:55:00 »
Подскажите какими кнопочками. уж не setting mode2 параметр 13 ли?

ТИП

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 41
« Ответ #9: 24 Февраля 2017, 21:19:22 »
Не 2 -13 это установка адреса системы в AIRNET
Чет я засомневался можно ли в monitor mode посмотреть мощность блока или это с настенного пульта сделать, доберусь в понедельник, все проверю)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #10: 15 Июня 2023, 17:53:09 »
Подскажите какими кнопочками. уж не
setting mode2
параметр 13 ли?
Опубликовано 16 Май 2011 — 11:20

047 от 3.08.2007
Метод сброса кода неисправности «Е3» для систем VRVIII и
ERX серии А (3ф).
ТЕМА
VRVIII / ERX-A Модель
Уважаемые дамы и господа!
Сообщаем Вам о том, что метод сброса кода неисправности «Е3» для моделей RXQP7,
RXYQ-P7, ERX125~250A7W1B будет отличаться от других моделей.
— Обоснование неисправности: Ошибка «Е3» определяется одним из реле высокого
давления и устранение неисправности может быть произведено сервис-инженером.— Содержание неисправности: Если код неисправности «Е3» появляется на пульте
управления внутренним блоком, система может быть перезапущена только при
следующих условиях:
1. Падение давления нагнетания ниже установленного значения.

2. Сброс индикации неисправности:
а) Текущий метод устранения (VRVII):
Нажать один раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления для остановки работы и
второй раз для запуска системы. Происходит сброс ошибки на внутреннем блоке и
наружный блок готов к запуску. Сброс неисправности на каждом внутреннем блоке
требуется для того, чтобы была возможность всех блоков работать на охлаждение
или нагрев.

б) Новый метод для VRVIII и ERX-A (3ф):
• По умолчанию:
1. Разблокировать систему,
нажав один раз кнопку «Return» (BS3)
на плате наружного блока.

2. Только после этого код неисправности может быть сброшен с пульта
управления внутреннего блока

 по методу 2.а.
• При использовании только текущего метода сброса неисправности необходимо изменить
 заводские уставки в режиме 2:
 код 15, бинарный код 2
(заводская уставка

https://oshibkam.ru/kak-daikin-sbrosit-oshibki/

http://forum.masterxoloda.ru/daikin/daikin-vrv3-cbros-oshibki-s-pdu/msg16365/#msg16365

Ремонт кондиционеров