Здравствуйте! Этот экземпляр-чудо, в первый раз сталкиваюсь с таким гемором. Вообщем когда меня попросили посмотреть, он (наружный блок) давал ошибку PJ. После 2 суток инета я поменял местами платы инверторов вентиляторов наружного блока RXYQ16PY1 (PC0511-1, PC0511-2) и RXYQ18PY1 (PC0511-3, PC0511-4). Блок RXYQ16PY1 прошел пробный пуск! А блок RXYQ18PY1 начал выдавать непостоянные ошибки (E3, H9).  Поменял плату A1P EB0552(N), внутренние пульты увидели его как RXYQ08PY1, но при пробном пуске-ошибка Е5. Хочу поставить обратно центральную плату, но думаю что дело в прошивке. Может кто совет подкинет? До меня там столько народу побывало, что уже никто точно не знает полную биографию этого VRVIII. :'(