Спасибо, намек понял.
Причина оказалась банальной - неисправен контактор (35А):
MAGNETIC CONTACTOR
TYPE:
CLK-35J-P6 C40333
MADE IN CHINA
NP-18006-8
Дефект стартового тарахтения контактора (Е6) переместился в соседний кондиционер, вслед за контактором.
Вместо неисправного контактора CLK-35J-P6 был установлен CLK-
25J от MITSUBISHI ELECTRIC. По габаритам он меньше, но стал на один шуруп хорошо, клеммники тоже хорошо вошли, без выкусывания.
При тщательном наблюдении за напряжением питания выяснилось, что
-
бесперебойки к кондиционерам не подключены, эл. питание идет напрямую от ввода.На автомате наблюдалось падение напряжения при токе 15А с AC237V до AC227V.
Напряжение на силовой клеммной колодке кондиционера:Когда компрессор отключен, то вх напряжение AC237V
когда компрессор стартует, ток 14А напряжение сети уменьшается до AC210V
далее компрессор нагнетает давление, ток увеличивается до 17А, напряжение сети уменьшается до
AC205V.
Было замечено в один из дней, что ток компрессора увеличился до
20А, напряжение сети на клеммной колодке кондиционера уменьшилось до
AC187V.
Наблюдение.Все контакторы вибрируют при включении в этих кондиционерах.
Живой CLK-35J-P6 вибрирует 2 секунды,
Дохлый CLK-35J-P6 5-10 секунд,
Новый CLK-25J 2 секунды.
Четкий щелчок контактора отсутствует из-за просадки питания при одновременном вкл. компрессора.
Заключение.На одножильном китайском силовом проводе ПВС сечением 2.5 мм2 длиной
70м падает напряжение 30-40V под нагрузкой 10-20А.
Выход из строя контактора, выработка ресурса компрессора - следствие длинной силовой и гидравлической линии между внешним и внутренним блоками. При одинаковой уставке 16С интенсивнее выработан ресурс кондиционера, внутренний блок которого расположен в более горячей зоне, в данном случае, на стене внутренние блоки расположены один над другим.
Рекомендовано заменить провод на 4мм2, установить устройство ротации или еженедельно вручную менять уставку +18С и +21С на кондиционерах.
Экспресс диагностика.Контактор CLK-35J-P6 - трехфазный.
При вскрытии обнаружена эрозия 80% сферы контактов.
Как при этом контактор работал - удивительно.
Решение.
1 - Установить перемычку по нейтральному проводу,
2 - Использовать коммутацию фазного провода соседним контактом.
Доработка.В новом контакторе поставить перемычку на нейтральном проводе.
Фазный провод коммутировать двумя контактными группами.
Ресурс, надежность контактора увеличится в 2 раза.
Технические характеристики.
Мощность = 3.5KW
Мин. напряжение =
207V.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1454.l99PxNYyC2hZGkFnPITnurxgIDa9xUnUEKP-CBsIQ6EMxqoQ05P-Qs6HlWRq8yavzZGdtRbcvYWr8E5S1wIr6g-stzp_wBcR6X_FURo21n8.b3e2d9b4fd6d398f09788b072874cd5cecc30768&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzfQTTKGPHE0ihvxmbCwfbCofPutBs9edVsiJujlZnGWQ29V_fE0hbE6plZAkt9GNiyAQuS7c8AL_FelKGQ6mi2FIIJdXFQNgKFFVbJIxoPatJw9szMZD_SdE_Gaj7_XwJo0Wejh2_JWC0RoZzT-EEl8lXNu3exDoZv91N2W05N1LiPy8JpStHgWSczaTRrr4BTje_xizHxptC3tAMW9YSaE0jQ-a3oEOISgYbGfboac4v8IHv26BoHIFt0culYsQXHMNetkMdS3G9FEX5CZg9RxMaxSkppQy2BD2688qqjSDp23lOWOMp9u4lDIc0YN5f65Ms4o4EUTmezCPTq55n9-2d0-a2J_l0NhYwOiDO8zVf6NcsdPK44YtfOBSj7pQ9k3S-GthPApamO-Bl0jQVdfiUX9nj2cOfGGndKcv_AdTB9PGHpjtr0X721zsPMerKSeZ4c_YtdWw8ONBpk5qLnIIw_96rHviFgDjQXguYo3EebEUYg-OK2aSxiDxWxUoahlKgTI7-nDvxOZQ_KRkzqkZL9o7tWPT5943fx_CW21LCX-bthh5eiOGsvks7743ahwQoVjrYvD&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXY5TEZyNl91cmJMRUdRWVkteGhkVGRuenRpT1JrUGpHa21rMGZaOWx2TUo2WU1Hamw1V3BsU2xZSlI4WVBxcUtMeWlYTVZJNzJrUWpUbEhvTE0zZTRKUW91VVV1WWZTWkRPbzJWcGRnREhVMjZ0OERWU183WmxsMEFDU3FzZFl3LCw,&sign=1ab847d61d6ec50a37431f74da0a593a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quYSzie2kZiAb_jv5kNB8XPQHCf-bpHb1ifOMMMHicAOOiPmaYbs5gVss8j8q6neOVDWjNjZ3TyspjWNBb0ZiPdngZ8aysRtKtJIs9742SYnALd_BFi9Crq2MsgD3DUYlWLR1jtTLeRMWj62_eTKoD6CxvXzJ3hUgUhtLbBC_Vvaf8rrGrmHM3KAXi38aww0SWFlRAEga2i_enqeGFFXqk6mEBz7cEOnerp9chDWmW92tOiWudZQ0ExRJp7CVf6wRoExonwgF6e2AtCmFutS0AiF3hkgsS16vl&l10n=ru&cts=1497681806307&mc=4.698197541327256http://file.thermotrade.ru/techno/Daikin%202013/Sky/%CD%E0%F0%F3%E6%ED%FB%E5/RQ-B/RQ-B_Installation%20manual_ru.pdf