DAIKIN RR100B8V3B ошибка Е6.

Автор Тема: DAIKIN RR100B8V3B ошибка Е6.  (Прочитано 7982 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1278
« Topic Start: 21 Августа 2017, 22:19:47 »
Прошло 2 месяца после замены контактора.
Теперь стал вышибать автомат 20А и холод пропал.
Сегодня была жара +28С, поверхность крыши рядом с кондиционером раскалилась до +43С.
Питание при остановленном компрессоре АС 217V, при работающем компрессоре АС190V/17A.
Через 3 минуты работы компрессора, когда увеличивается ток до 16А и проседает напряжение до 190В,  появляется металлический шум внутри компрессора и давление на всасе возрастает до 15Бар, т.е. спираль крутится, но не гребет.
Очень похоже, что компрессор доживает последние часы....

Внимание, вопрос.
Для спасения второго кондиционера, на котором тоже проседает напряжение до 170V/19A  было принято решение кинуть перемычку на силовой кабель, чтобы задействовать силовой кабель первого кондиционера, который уже не работник при напряжении менее 190V.

Какой может быть результат соединения силовой перемычки между соседними внешними блоками - ?