Доброго времени суток.
Впервые попался в ремонт инверторный DAIKIN, раньше занимался только PANASAMI.
Проблема следующая. Наружный блок Daikin RK35JV1NB, на R22, на новом месте работы после монтажа, для проверки, отработал 1 час для проверки. Устанавливался пустой, заправка по весам. Была холодная неделя и его не трогали. Стало жарко включили. Его поведение.
1.На лицевой панели внутрянки мигает зеленый светодиод.
2.После раздумий запускается компрессор, 30 секунд работает и выключается.
3.Внутренний блок через время закрывает жалюзи, а вентилятор наружного блока продолжает работать, пока не выключишь с пульта.
Снятие питания ни чего не дает. Все повторяется.
4.ПДУ универсальный, на наружной плате мигает зеленый и горит красный N3, как написано на плате. При стоячем компрессоре давление 10, включается и давление падает до 4,5-5. Ток на момент выключения 2-2,5А. напряжение 210В.
Вот такая вводная. Толи криво заправил, надеясь на весы (черт дернул им поверить). То ли что то еще. Подскажите.