Дайкин старый 125 двух вентиляторный

Автор Тема: Дайкин старый 125 двух вентиляторный  (Прочитано 1436 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Саняыы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 08 Июня 2018, 10:46:34 »
Друзья, не могу понять. Старый дайкин fhyb125, 2 - вентилятора, пять минут работает, потом выключается на 4 минуты и стоит и так зациклено. Думал датчик по воздуху внутреннего, поменяли на новый тоже самое, Думали датчик трубный повесили сопротивление тоже самое. Думали таблетка прозвонили обрыва нет. Кто сталкивался подскажите покакому устройству он может отключатся?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #1: 08 Июня 2018, 11:38:30 »
Так напряжение плата перестаёт подавать?
Или компрессор не работает при поданном на него напряжении?

Саняыы

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Ответ #2: 08 Июня 2018, 11:59:31 »
Напряжение с платы не подается на пускатель не которое время 4 мин., потом на 5 мин. подается и так на протяжение всей работы кондиционера.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2993
« Ответ #3: 08 Июня 2018, 15:02:58 »
Датчики все до единого проверяйте.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #4: 08 Июня 2018, 18:14:23 »
проверьте  как стоит датчик воздуха на испарителе? Он не должен прикасаться к испарителю, не закольцован ли воздух?  Загрязнены теплообменники вн. или нар. блоков?   Возможно переизбыток хладагента в системе( жидкий фреон попадает в компрессор и его выключает по перегрузке или температуре),надо измерить рабочие токи компрессора, недостаточное напряжение или просадка,  местное сопротивление в гидравлическом контуре (заломана труба, или забита капиллярная трубка ( в следствие попадания влаги или мусора в гидравлический контур, давления нагнетания и по газу... 

Ремонт кондиционеров